来源:电工天下 编辑:小电工发布时间:2019-12-08 20:02:01
有关避雷针的保护范围,避雷针下安全区,一点五倍针高度,避雷针保护范围的大小与它的高度有关,保护半径为避雷针高度的1.5倍,这点要注意。
避雷针的保护范围_避雷针的安全区
口诀:避雷针下安全区,一点五倍针高度。
说明:避雷针保护范围的大小与它的高度有关,一定高度的避雷针下面有一个安全区,其保护半径为避雷针高度的1.5倍(见下图),即
r=1.5h
式中 r-----避雷针在地面上的保护半径,m;
h-----避雷针的高度,m。
避雷针的保护范围 - 白鹰 - 电气技术中心
对于大范围的保护单只避雷针无法保护时需采用双针或多针保护。
例子:有一个单只避雷针的高度为20m,求在地面上的保护半径是多少?
解:保护半径为:r=1.5h=1.5×20=30m
答:地面保护半径是30m