避雷针安装示意图_避雷针制作与安装注意事项
来源:电工天下时间:2015-09-01 05:30:41 作者:老电工手机版>>
避雷针安装示意图_避雷针制作与安装注意事项
一、避雷针的安装示意图
避雷针的高度一般为400mm或500mm。
二、避雷针制作与安装要求
1、所有金属部件必须镀锌,操作时注意保护镀锌层。
2、采用镀锌钢管管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖刷锡长度不得小于70mm
3、避雷针应垂直安装牢固。垂直度允许偏差为3/1000。
4、焊接要求焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
5、扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。
6、圆钢为其直径的6倍。
7、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
8、避雷针一般采用圆钢或钢管制成,其直径不应小于下列数值:
a、独立避雷针一般采用直径为19mm镀锌圆钢。
b、屋面上的避雷针采用直径25mm镀锌钢管。
c、水塔顶部避雷针采用直径25mm或40mm的镀锌钢管
d、烟囱顶上避雷针采用直径25mm镀锌圆钢或直径为40mm镀锌钢管e避雷环用直径12mm镀锌圆钢或截面为100mm2镀锌扁钢,其厚度应为4mm.
三、避雷针制作与安装注意事项
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。
针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装
独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地.
注意:
避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,务必谨慎。
避雷针的作用,建筑物是否遭雷击有很多因素,有无避雷针只是其中一种。
很多古代的建筑物建筑在山顶上,没有遭受雷击,反而是附近的山谷中容易雷击,这就是因为土壤电阻率不同。山上砂石多,土壤电阻率大;山谷中多有河流,土壤中水分大,土壤电阻率小。
相关文章
农村自建房要不要装避雷针
在农村自建房屋时要不要装避雷针,必须视具体情况来定,先了解清楚房子的周边情况,确有必要时,还是安装为好,没必要就不安装了,毕竟避雷针也是引雷针。
时间:2022-09-04 06:43:07
地线能不能接到避雷针上
有关地线的使用知识,地线可以接到避雷针上吗,理论上说是可以,但不建议这么做,先来了解清楚避雷针的作用,再搞明白地线与避雷针相接的危害,建议使用供电地线或等电位接地箱,下面具体来看下。
时间:2022-08-25 06:05:03
接地极怎么制作,接地极的简单做法
三相四线供电设备必须接地,这种设备一般自身带有控制箱,在使用时接入三相五线电源,既然是三相四线(三火一零)供电,就是缺地线,也就是PE线。配电线路中不能缺少地线,必须做一条地线。
时间:2022-08-22 06:12:03
避雷针保护范围如何计算,避雷针的保护范围计算方法
避雷针保护范围的计算方法,各国关于避雷针保护范围的计算公式在形式上各有不同,但总的来讲,有折线法、曲线法、直线法等计算方法,用来计算避雷针的有效保护范围。
时间:2021-09-29 09:39:05
避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法
避雷针的作用,避雷针通过引下线和接地装置与大地相连,把雷电流泻放到大地,保护建筑物,防直击雷装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
时间:2021-09-29 09:39:03
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用
有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
避雷器的安装示意图
一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。
时间:2021-08-31 06:19:32
- 上一篇:避雷针安装操作图解
- 下一篇:避雷针的作用_避雷针防止雷击的方法