低压避雷器安装位置在哪合适?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-14 06:20:39

低压避雷器安装位置不当,会导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,低压避雷器应安装在交流接触器与出线熔断器之间,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。

低压避雷器的安装位置

雷雨季节,各地供电部门为保证变压器等配电设施的安全,纷纷采取措施,如组织对避雷器进行了集中校验等,确保配、电网健康运行。

然而,由于有些地方选择安装避雷器的位置不当,将避雷器安装在配电箱低压侧的计量互感器与交流接触器之间。

一旦低压避雷器遭雷击穿而接地时,容易造成两个不良后果:

一是导致造成配电箱金属外壳带有危险电压,而配电箱的剩余电流动作保护器都是分路保护,对接地电流没有保护功能,容易危及工作人员的人身安全;二是因接地阻值很小,使大电流经过击穿后的避雷器直接流入大地而不易被发现,造成电量损失。
 
据此,低压避雷器应选择安装在交流接触器与出线熔断器之间为宜,且接地线应穿过剩余电流动作保护器的零序互感器的探头。

当避雷器遭雷击穿后,剩余电流动作保护器能直接动作、切断电流,这样既保护了人身设备安全,又减少了大电流入地造成的经济损失。

    相关文章
    • 保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零怎么安装,保护接零安装要求

      保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。

      时间:2021-03-28 08:37:36

    • 低压供电系统的接地与接零保护方式

      低压供电系统的接地与接零保护方式

      有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。

      时间:2021-02-26 09:03:08

    • 低压配电柜保护接零的具体要求

      低压配电柜保护接零的具体要求

      有关低压配电柜保护接零的具体要求,配电柜等电气设备哪些部件需要保护接零,哪些不需要,TN系统的有关电气设备是否做保护接零的条件是什么。

      时间:2021-02-25 09:22:42

    • 高低压配电柜的防雷问题

      高低压配电柜的防雷问题

      有关高低压配电柜的防雷问题,配电房的防雷设计方法,低压配电房的感应雷配置避雷器的方法,以及避雷器的安装位置,需要的朋友参考下。

      时间:2021-02-25 09:22:19

    • 避雷针制作与安装注意事项

      避雷针制作与安装注意事项

      有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。

      时间:2021-01-08 09:23:54

    • 浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

      浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识

      有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。

      时间:2020-06-01 09:36:02

    • 单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      单相浪涌保护器安装接线图及接线方法

      有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-06-01 09:31:54

    • 浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

      浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项

      有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。

      时间:2020-05-13 10:20:50

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有