保护接地的工作原理解析
来源:电工天下时间:2021-03-28 08:37:54 作者:老电工手机版>>
有关保护接地的工作原理,保护接地是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分,用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
保护接地的工作原理
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。
相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。来自:电工天下
一般来讲,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。
在中性点不接地系统中,保护接地的设备漏电时,漏电电压通过线路对地电空形成回路,减少了漏电设备外壳的电压,由于人体接地电阻远大于保护接地电阻,流经人体电流大大降低,减少了触电的危险性。
在中性点直接接地系统中,保护接地的设备漏电时,实质上是单相接地,漏电电流经保护接地体与大地、变压器中性接地形成回路,由于人体接地电阻远大于保护接地电阻,流经人体电流大大降低,同时单相短路电流加速于保护动作切断电流。
保护接地的工作原理,可以这么理解:
一是并联分流的问题,如果有保护接地,漏电时,人接触漏电设备,这时候人与保护接地线是并联关系,而人的电阻很大,流经人体的电流很小,所以相对而言保护接地线是根安全生命线。
二是保护接地后,如果设备发生碰壳等漏电事故,因经接地,事故电流会促使相线上的保护装置动作,从而切断电源,所以这也可以说是一种安全保障措施。
相关文章
等离子避雷系统如何工作,等离子避雷系统的工作原理
等离子避雷系统的工作原理,在雷击到来的前一瞬间,向被保护对象导体上输送与雷击相同极性的电荷,对消感应电荷所产生的雷击危险性,防止物体遭雷击,使物体内部的微电子设备也免遭直接雷害。
时间:2021-08-31 06:19:16
户外避雷器3-10KV的工作原理
户外避雷器3-10KV的工作原理,户外避雷器的特点,包括优异的保护特性,硅橡胶外套耐气候老化、耐电蚀损、耐污秽,过电压响应时间短,释放过电压迅速,并介绍了户外避雷器3-10KV的使用条件。
时间:2019-12-25 09:51:03
静电接地报警器的工作原理图解
有关静电接地报警器的原理图,静电接地报警器的工作原理,静电接地报警器是油罐车装卸场合防静电的标准规范化产品,将液体转运过程中产生的静电导入大地,全程自动检测接地状况。
时间:2016-10-05 07:43:28
三相短路接地线的工作原理图解
有关三相短路接地线的工作原理,三相短路接地线属于组合式接地线,JDX系列三相短路接地线又名便携式短路接地线,合相式短路接地线,携带型短路接地线,采取接地并三相短路的措施,是最安全的。
时间:2016-09-27 08:26:30
氧化锌避雷器的工作原理_避雷器的限压作用
氧化锌避雷器的工作原理,首先从管型避雷器和碳化硅避雷器限制雷电过电压的过程分析,避雷器的工作过程可分为三个步骤:限压、熄弧和恢复,一起来了解下。
时间:2015-09-03 09:48:53
- 上一篇:施工用电保护接地与保护接零的区别
- 下一篇:防雷接地的种类_防雷保护接地的要求