三相四线配电网的接零保护
来源:电工天下时间:2020-01-13 14:00:49 作者:老电工手机版>>
有关三相四线配电网的接零保护,在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,不得在TN系统中混用TT方式。
三相四线配电网的接零保护
保护接零用于中性点直接接地的220/380V三相四线配电网,要求接零和不要求接零的设备和部位与保护接地的要求大致相同。
TN-S系统可用于有爆炸危险、火灾危险性较大或安全要求较高的场所,宜用于独立附设变电站的车间。
TN-C-S系统宜用于厂内设有总变电站,厂内低压配电的场所及民用楼房。TN-C系统可用于无爆炸危险、火灾危险性不大、用电设备较少、用电线路简单且安全条件较好的场所。
在接地的三相四线配电网中,应当采取接零保护。
会经常见到在TN系统中个别设备构成TT系统的情况。这种情况是不安全的。在这种情况下,当接地的设备漏电时,该设备和保护零线(包括所有接零设备)对地电压分别为:
UE=REU/(RN+RE)
UN=U-UE=RNU/(RN+RE)
式中,RE 为该设备的接地电阻;RN 为工作接地与零线上所有其他接地电阻的并联值。这时的故障电流不太大,不一定能促使短路保护元件动作而切断电源,危险状态将在大范围内持续存在。
因此,除非接地的设备或区段装有快速切断故障的保护装置,不得在TN系统中混用TT方式。
相关文章
同一配电系统允许同时接地与接零保护?
在同一配电系统中,允许同时采了接地与接零两种保护方式吗,保护接地与保护接零在配电系统中的应用规范与要求是什么,一起来了解下。
时间:2021-02-26 09:03:53
三相三线与三相四线接地系统中保护接地
有关三相三线与三相四线接地系统中保护接地的作用,为减少操作人员误触及漏电,需对三相三线中性点、三相四线制中性点作保护接地,具体方法见文中介绍。
时间:2021-02-26 09:03:31
低压供电系统的接地与接零保护方式
有关低压供电系统的接地保护与接零保护,低压供电的三种运行方式,TN系统、TT系统、IT系统,并介绍了中性线、保护接零、保护接地的相关知识。
时间:2021-02-26 09:03:08
接零保护系统有哪些?接零保护系统分类
有关接零保护系统的分类,接零保护系统包括TN-S系统、TN-C-S系统等,均需要工作零线和保护零线,注意二者在接零保护方面的区别。
时间:2021-02-25 09:22:14
接地保护与接零保护的应用范围
有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。
时间:2016-09-10 19:47:22
- 上一篇:同一配电系统允许同时接地与接零保护?
- 下一篇:雷击危害与低电压系统的防雷措施