避雷网的分类与避雷网的布置要求
来源:电工天下时间:2019-08-08 13:17:26 作者:老电工手机版>>
介绍下避雷网的小知识,避雷网的分类有哪些,避雷网的设置分为明装与暗装二种形式,下面就来介绍下避雷网的类型与布置要求,供大家学习参考。
避雷网的分类与避雷网的布置要求
避雷网相当于纵横交错的避雷带叠加在一起,在建筑物上设置避雷网,可以实施对建筑物的全面防雷保护。避雷网的设置分为明装与暗装二种形式。
1、明装避雷网
明装防雷网是在建筑物的屋顶上或层顶屋面上以较疏的可见金属网格作为接闪器,沿其四周或沿外墙做引下线接地。
时装避雷网会在施工上带来一定的难度,现在用的已很少了。
2、暗装避雷网
暗装避雷网是利用钢筋混凝土结构申的钢筋网构成的。它的保护原理是古典电学中的法拉第笼,如下图:
鸟儿站在架空的裸电线上时,不论电压多高都不会被电击。当人与大地隔离时,可以带电修理高压电线,说明只要人与带电体等电位时,是不会有触电危险的。
因此,当把导体放大金属笼内,再将金属笼接以高电位,则笼内的导体也不会出现电压反击现象。
利用建筑物中的钢骨架(包括各层楼板和地基中的钢筋),只要保持可靠的电气连接,就是一个大的金属笼,同时与大地有良好的电气连接,这样整个建筑物就成为一个可靠的等电位的接地体,构成一个大的立体法拉第笼。
放在建筑物内的各种金属设备、电气设备和上、下水管等,只要与钢筋架可靠连接,就能较好地防止直接雷击。由于利用现成的钢筋作避雷装置,既节约了投资,又保持了建筑物的完美造型。
3、笼式避雷网
笼式避雷网的防护雷电损害作用的效果与笼体的大小及其网格尺寸有关,笼体越小且其网格尺寸越小,则其防雷效果就越好。网格尺寸的大小取决于被保护建筑物的重要性,应按建筑物防雷设计规范来确定,如下表:
避雷网布置,如下图:
利用混凝土结构中的钢筋作为暗装避雷装置时,首先必须做到内部钢筋可靠的“电气”连接。各层梁和柱、墙和楼板要真正做到绑扎或搭接,每隔20m左右的间距焊接一点。
如果一座建筑物只有很少的几根作为主引线的柱子,其内部钢筋应该由上到下焊接两根主筋,并由基础引出不少于两根导线焊接到接地装置上。
其次,对建筑物内的金属设备也必须可靠接地,电气设备采用中性点接地系统,其中性点统一接到避雷接地装置上。
电气线最好穿金属管或采用有金属屏蔽的电缆,以便达到屏蔽作用。也可采用高绝缘强度的绝缘套管套上,防止雷电反击。
但是,采用暗装避雷网也存在着一个缺点,即在每次承受雷击后,雷击点处的屋面表层要被击出小洞并会有一些碎片脱落,使得这一小块的防水和保温层受到破坏。
实际上,建筑物防水和保温隔离层中的钢筋距层面的厚度越小,在雷击点处产生的洞孔也就越小。
有些建筑物的防水和保温层较厚,当其中钢筋距层面的厚度大于20cm时,应另设辅助避雷网。
另外,在建筑物顶部常有一些金属突出物,如金属旗杆、透气管、钢爬梯、金属天沟和金属烟囱等,这些金属突出物必须与避雷网焊接,以形成统一的接闪系统。
对于建筑物顶部突出的非钢筋混凝土物体,可以另设避雷网或避雷针加以保护。
猜你喜欢:
-
避雷带与避雷网安装图解
有关避雷带与避雷网的安装方法图解,避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,预制女儿墙挑檐避雷带支架安装做法,女儿墙挑檐避雷带支架用膨胀螺栓固定安装做法等。....
-
避雷带与避雷网的用法
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。....
-
避雷带与避雷网的安装图集
避雷带与避雷网及接地线的安装图集,包括避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法,避雷带支架安装细部做法,屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法等。....
以上介绍了避雷网的分类与避雷网的布置要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
避雷带焊接点在屋顶楼板结构层外露的问题分析
有关避雷带焊接点的问题,在对避雷带与接闪器进行焊接操作时,二者连接处的焊接点在屋顶楼板结构层外露,这是什么原因引起的,应该如何处理焊接点外露的问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-12 05:29:58
明敷避雷带随意在外立面攀爬的问题分析
有关明敷避雷带的问题,在安装敷设避雷带时随意在外立面攀爬,造成这类问题的原因有很多,比如未认真复核土建设计标高,没有按设计和验收规范要求施工等,以下是明敷避雷带相关问题的处理措施,供大家参考。
时间:2022-04-12 05:27:28
避雷带与避雷网的用法详解
有关避雷带与避雷网的使用方法,避雷带是用圆钢或扁钢做成的长条带状体,常装设在建筑物易受直接雷击的部位,在建筑物上设置避雷网,实现对建筑物的全面防雷保护。
时间:2021-08-31 06:19:41
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定
有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷线、避雷网与避雷带的概念
有关避雷线、避雷网与避雷带的概念,什么是避雷针,什么是避雷网,什么是避雷带,各自的作用是什么,避雷线、避雷网和避雷带实际上都是接闪器,避雷线主要用来保护电力设备的安全,防止雷电危害。
时间:2020-02-09 08:30:20
暗装避雷带(网)的安装要求
什么是暗装避雷带或避雷网,在建筑物防雷措施中,暗装避雷带(网)的作用有哪些,暗装避雷带(网)的安装要求是怎么样的,一起来了解下。
时间:2019-08-08 13:41:02
明装避雷带(网)的安装要求
本文介绍了明装避雷带(网)的安装要求,明装避雷带或避雷网时的支座安装要求,避雷带在女儿墙或天沟支架上的安装要求,以及避雷带通过伸缩沉降缝的做法等。
时间:2019-08-08 13:25:05
- 上一篇:避雷带的构成与避雷带的技术标准
- 下一篇:明装避雷带(网)的安装要求