杆上避雷器安装有什么规定?
来源:电工天下时间:2017-06-02 16:30:26 作者:老电工手机版>>
杆上避雷器安装有什么规定?
本文介绍了杆上避雷器的安装规定,不同种类的避雷器安装规定是不一样的,避雷器在杆上安装需要符合哪些规定呢,一起来了解下。
杆上避雷器的安装应符合哪些规定?(相关阅读:杆上避雷器的安装规定 )
答:
杆上电气设备为什么要安装避雷器?
因为架空线路容易遭到雷击,特别是山区线路,肯定要安装避雷器,也就是过电压保护器。
1、绝缘子良好,瓷套与固定抱箍之间应加垫层。
2、安装牢固、排列整齐、高低一致。
3、引下线应短而直,连接紧密,采用铜芯绝缘线,其截面不应小于:
1)上引线:16mm2。
2)下引线:25mm2。
4、与电气部分连接,不应使避雷器产生外加应力。
5、引下线应可靠接地、接地电阻值应符合规定。
什么电杆上需要安装避雷器?
【问题】那种电杆上需要安装避雷器?是不是架空线路中只有终端杆需要安装避雷器?
【解答】架空线路中即将进入用户的线杆都需要安装避雷器,不是只有终端杆,中间杆有进入用户的接线就要安装避雷器。
二、如何区分杆塔上的绝缘子和避雷器?
绝缘子是伞形的陶瓷套管,从下面看上去就跟一个塔一样。
电压等级越高的绝缘子越粗越大,陶瓷颜色是棕褐色的。安装位置在杆塔顶端下方2-5米处,杆塔两侧,每侧每相都有一个。
避雷器是针状金属棒,或是铜条,安装位置在杆塔顶端垂直,每个杆塔只有1根,看上去不太明显,但仔细可以看得到。
相关文章
金属氧化物避雷器安装方法正误对比
有关金属氧化物避雷器的安装方法,包括支柱型底座安装方法正误比较、计数器或在线监测仪安装正误比较、MOA高压接线方法正误比较等,一起来了解下。
时间:2021-09-29 09:38:40
避雷器的安装示意图
一个避雷器的安装示意图避雷器安装示意图,如下所示。
时间:2021-08-31 06:19:32
保护接零怎么安装,保护接零安装要求
保护接零的安装方法,保护接零的九点安装要求,零线一般与相线取相等截面,零线上不准装设断路器、刀开关或熔断器,零线除应在电源处接地外,在架空线的干线和分支线的终端及沿线每 1km 处要重复接地。
时间:2021-03-28 08:37:36
电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定
有关电气装置避雷针/避雷线/避雷带与避雷网的接地规定,避雷针(带)与引下线之间的连接方式与要求,独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离不应小于3m。
时间:2021-01-08 09:23:56
避雷针制作与安装注意事项
有关避雷针的制作方法,避雷器的焊接与刷防锈漆的方法,以及避雷针的安装注意事项,避雷针如果没接地将是个迎雷针 ,必须注意。
时间:2021-01-08 09:23:54
浪涌保护器的安装接线图与浪涌保护器常识
有关浪涌保护器的安装接线图,电涌保护器的接入模式,并介绍了浪涌保护器的小知识:开关型浪涌保护器和限压型浪涌保护器的区别,与浪涌保护器相配合的微型断路器如何选型等。
时间:2020-06-01 09:36:02
单相浪涌保护器安装接线图及接线方法
有关单相浪涌保护器安装接线图及接线方法,掌握下单相浪涌保护器的安装方法与接线操作,不了解的朋友参考下。
时间:2020-06-01 09:31:54
浪涌保护器接线图接线方式与安装注意事项
有关浪涌保护器的接线图与接线方式,浪涌保护器的安装方法与注意事项,安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求。
时间:2020-05-13 10:20:50
- 上一篇:电力系统中性点接地方式有哪些?
- 下一篇:什么是爬电距离,爬电距离测量方法及测量过程