电力系统中性点接地方式有哪些?
来源:电工天下时间:2017-05-10 22:12:57 作者:老电工手机版>>
电力系统中性点接地方式有哪些?
篇一:我国电力系统中性点接地方式有哪几种?
1、对于6-10kV系统,由于设备绝缘水平按线电压考虑对于设备造价影响不大,为了提高供电可靠性,一般均采用中性点不接地或经消弧线圈接地的方式。
2、对于110kV及以上的系统,主要考虑降低设备绝缘水平,简化继电保护装置,一般均采用中性点直接接地的方式。并采用送电线路全线架设避雷线和装设自动重合闸装置等措施,以提高供电可靠性。
3、20-60kV的系统,是一种中间情况,一般一相接地时的电容电流不很大,网络不很复杂,设备绝缘水平的提高或降低对于造价影响不很显著,所以一般均采用中性点经消弧线圈接地方式。
4、1KV以下的电网的中性点采用不接地方式运行。但电压为380/220V的系统,采用三相五线制,零线是为了取得机电压,地线是为了安全。
篇二:电力系统中性点的接地方法有哪几种?各用在哪些场合?
电力系统中性点运行方式有不接地、经电阻接地、经消弧线圈接地或直接接地等多种。电力系统中性点接地方式。
我国电力系统目前所采用的中性点接地方式主要有三种:即不接地、经消弧线圈接地和直接接地。小电阻接地系统在国外应用较为广泛,我国开始部分应用。
1、中性点不接地(绝缘)的三相系统
各相对地电容电流的数值相等而相位相差120°,其向量和等于零,地中没有电容电流通过,中性点对地电位为零,即中性点与地电位一致。这时中性点接地与否对各相对地电压没有任何影响。
可是,当中性点不接地系统的各相对地电容不相等时,及时在正常运行状态下,中性点的对地电位便不再是零,通常此情况称为中性点位移即中性点不再是地电位了。这种现象的产生,多是由于架空线路排列不对称而又换位不完全的缘故造成的。
在中性点不接地的三相系统中,当一相发生接地时:一是未接地两相的对地电压升高到√3倍,即等于线电压,所以,这种系统中,相对地的绝缘水平应根据线电压来设计。
二是各相间的电压大小和相位仍然不变,三相系统的平衡没有遭到破坏,因此可继续运行一段时间,这是这种系统的最大优点。电力系统中性点接地方式。
但不许长期接地运行,尤其是发电机直接供电的电力系统,因为未接地相对地电压升高到线电压,一相接地运行时间过长可能会造成两相短路。
在这种系统中,一般应装设绝缘监视或接地保护装置。当发生单相接地时能发出信号,使值班人员迅速采取措施,尽快消除故障。一相接地系统允许继续运行的时间,最长不得超过2h。
三是接地点通过的电流为电容性的,其大小为原来相对地电容电流的3倍,这种电容电流不容易熄灭,可能会在接地点引起弧光解析,周期性的熄灭和重新发生电弧。
弧光接地的持续间歇性电弧较危险,可能会引起线路的谐振现场而产生过电压,损坏电气设备或发展成相间短路。故在这种系统中,若接地电流大于5A时,发电机、变压器和电动机都应装设动作于跳闸的接地保护装置。
-
10kV、35kV、110kV中性点接地方式
本文介绍了10kV、35kV、110kV电压等级并网发电机中性点接地方式,发电机电压回路中的电容电流,包括发电机、主变和连接导体的电容电流。....
-
接地线与零线区别
有关接地线与零线区别,变压器中性点接地方式,分析了零线和地线的形成,地线在漏电保护系统中的作用,帮助大家了解零线和地线在供电系统中的作用,变压器中性点接地方式,地线在漏电保护系统中的作用。....
-
电网中性点接地方式
电网中性点的接地方式,中性点非有效接地方式主要可分为:不接地、经消弧线圈接地及经电阻接地,6~35kV配电网的接地方式的选择方法,感兴趣的朋友参考下。....
2、中性点经消弧线圈接地的三相系统
上面所讲的中性点不接地三相系统,在发生单相接地故障时虽还可以继续供电,但在单相接地故障电流较大,如35kV系统大于10A,10kV系统大于30A时,就无法继续供电。为了克服这个缺陷,便出现了经消弧线圈接地的方式。目前在35kV电网系统中,就广泛采用了这种中性点经消弧线圈接地的方式。
消弧线圈是一个具有铁芯的可调电感线圈,装设在变压器或发电机的中性点。当发生单相接地故障时,可形成一个与接地电容电流大小接近相等而方向相反的电感电流,这个滞后电压90°的电感电流与超前电压90°的电容电流相互补偿,最后使流经接地处的电流变得很小以至等于零,从而消除了接地处的电弧以及由它可能产生的危害。消弧线圈的名称也是这么得来的。
当电容电流等于电感电流的时候称为全补偿;当电容电流大于电感电流的时候称为欠补偿;当电容电流小于电感的电流的时候称为过补偿。一般都采用过补偿,这样消弧线圈有一定的裕度,不至于发生谐振而产生过电压。
3、中性点直接接地
中性点直接接地的系统属于较大电流接地系统,一般通过接地点的电流较大,可能会烧坏电气设备。发生故障后,继电保护会立即动作,使开关跳闸,消除故障。目前我国110kV以上系统大都采用中性点直接接地。
对于不通等级的电力系统中性点接地方式也不一样,一般按下述原则选择:220kV以上电力网,采用中性点直接接地方式;110kV接地网,大都采用中性点直接接地方式,少部分采用消弧线圈接地方式;20~60kV的电力网,从供电可靠性出发,采用经消弧线圈接地或不接地的方式。
但当单相接地电流大于10A时,可采用经消弧线圈接地的方式;3~10kV电力网,供电可靠性与故障后果是其最主要的考虑因素,多采用中性点不接地方式。但当电网电容电流大于30A时,可采用经消弧线圈接地或经电阻接地的方式;1kV以下,即220/380V三相四线制低压电力网,从安全观点出发,均采用中性点直接接地的方式,这样可以防止一相接地时换线超过250V的危险(对地)电压。特殊场所,如爆炸危险场所或矿下,也有采用中性点不接地的。这时一相或中性点应有击穿熔断器,以防止高压窜入低压所引起的危险。
篇三:我国电力系统的中性点运行方式及特点
我国电力系统的中性点运行方式总体分为两种:
1,中性点直接接地方式,又称“大电流接地方式”,用于110kv及以上系统(包括220/380V三相四线制)。由于中性点直接接地,所以单相接地就是单相短路。故障明显,跳闸迅速,以便快速切除故障,减小故障损失。
2,中性点不接地或经过高阻抗接地方式,又称“小电流接地方式”,用于6000v至35kv系统。这类线路经常会方式单相接地故障,采用小电流接地方式可以避免形成短路跳闸。由于中性点不接地或斤高阻抗接地,在发生单相接地时中性点电位会位移,单相接地电流是系统的分布电容电流,这个电流通常只有10几安培,不会引起较大损坏,所以允许带接地故障短时间运行。当系统庞大,电容电流较大时,中性点可以串接电感,利用电感电流抵消一部分电容电流。小电流接地系统在单相接地时,故障相对地电压为零,非故障相对地电压会升高根号3倍。
篇四:电力系统中性点运行方式
电力系统中性点运行方式可以分为三种:中性点不接地系统、直接接地系统和经阻抗接地系统。
在正常运行情况下,三种系统没有大的差异。但在故障情况下(主要是单相接地故障),三种系统的状况就有了很大不同。
一,中性点不接地系统:
高压输电线路导线对地之间存在电容。当发生单相接地时,短路电流是经接地点---大地---线路两正常相线对地电容---电源---接地点这一回路流通(图1-7a)。低电压、短线路导线对地电容不是很大,所以接地电流比较小,此时系统可以不切断故障线路,短时间继续运行,查找故障并消除,同时引发接地故障的原因自动消除的概率也比较高,保持线路运行,就提高了系统的可靠性。但也有一个不利因素,在发生接地时,接地相电压为零,使中性点发生移动电压升高,造成不接地的两相电压会升高√3倍(图1-7b),这样就要求系统设备的绝缘水平相应增强。
二,中性点直接接地系统:
由于系统中性点直接接地,在发生接地故障时,短路电流会有一个由接地点---大地---中性点---电源---接地点的直接通路。这个通路阻很抗较小,所以短路电流很大,要求必须迅速切除故障线路以保证系统安全,系统运行的可靠性会降低。
三,中性点经阻抗接地系统:
通常采用中性点经消弧线圈接地。这种系统在发生接地故障时,短路电流增加了一个经消弧线圈的回路,由于消弧线圈是感性阻抗,就使短路电流中有了一个感性电流分量,这样就中和了短路电流中的一部份容性电流,减小了短路电流。由于有消弧线圈,也减少了中性点的位移。
采用哪种接地系统和系统的电压有极大关系。
对于中性点不接地系统,由于有非故障相电压升高的现象,系统的电器设备要提高绝缘水平。绝缘材料的费用在电器设备中所占比重很大,所以高电压系统采用中性点不接地,就要加大设备投资,不仅不经济,甚至技术上还会出现困难。采用中性点直接接地(大电流接地),就可以避免上述难题,提高了经济效益。虽然接地故障电流很大,但可以采用快速保护及时切除故障线路,保证系统安全。同时高电压系统中,线路接地故障多数不是永久性的,在断电后能自行消除,采用自动重合闸(一次)能很快恢复供电,也能提高供电可靠性。
高电压系统的输电线路都比较长,线路导线对地形成的电容比较大,接地故障时的电容电流也比较大,采用消弧线圈对中和短路容性电流的效果并不理想,电容电流大会使短路电弧不易自熄,导致弧光过电压,不及时切除故障线路可危及设备和系统安全。基于这些原因,110KV及以上的高电压等级系统,通常采用直接接地系统。
相关文章
雷电对电力系统的影响及危害
有关雷电对电力系统的影响及危害,感应雷的电磁干扰对供配电系统的危害,雷电及雷击过电压分类,才及感应雷对供配电系统的危害,一起来了解下。
时间:2022-08-21 21:53:09
接地方式的基本组成_接地方式的应用范围
接地方式的基本组成_接地方式的应用范围有关接地方式的基本组成,常见接地方式的应用范围,接地方式的组成部分可分为电气设备和配电系统两部分,接地方式的分类是怎么样的,
时间:2020-02-08 10:48:00
变压器中性点接地电阻柜原理与接线图示例
有关变压器中性点接地电阻柜的原理与接线图,包括变压器三相绕组、电阻器与电流互感器等,一起来了解下。
时间:2020-02-07 10:04:41
变压器中性点接地电阻柜尺寸图示例
分享一张变压器中性点接地电阻柜尺寸图,变压器中性点接地电阻柜外形尺寸(1200长×1200宽×1900高)。
时间:2019-11-14 06:14:15
电阻与消弧线圈并联接地方式简介
有关电阻与消弧线圈并联接地方式的相关知识,高电阻并联自动调谐消弧线圈的组成,中性点的电阻与电抗器用串联或并联方式接入电网的换算关系等。
时间:2019-07-11 06:30:25
高电阻接地方式标准IEEE简介
有关高电阻接地方式标准IEEE的基本知识,发电机中性点采用电阻接地方式的作用是什么,如何确保确保发电机单相接地故障的暂态过电压。
时间:2019-07-10 05:20:32
中性点电阻接地系统是什么_中性点接地电阻介绍
中性点电阻接地系统就什么_中性点接地电阻介绍中性点电阻接地系统电网中得到应用,中性点电阻接地系统在国外一些地区的中压电网也有着较长的时间,它是一种成熟的技术。当电
时间:2017-05-10 21:28:42
电力系统保护接地接线示意图
电力系统保护接地接线示意图,有关电力系统保护接地及接线方式,中性点直接接地系统,以及中性点不接地系统,采用保护接地后,即使人体接触到漏电的电气设备外壳也不会触电。
时间:2017-01-10 09:27:04