局部等电位联结图纸制作流程
来源:电工天下时间:2017-01-10 06:47:05 作者:老电工手机版>>
局部等电位联结图纸制作流程
局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示。
具体做法:
在卫生间内将各种金属管道、结构件(包括混凝土楼板中的钢筋)以及进入卫生间内的视线,用不小于4mm2的铜芯线,通过等电位联结端子箱互相连通.如图3所示。 等电位联结导线在地板或墙内暗敷时要穿塑料管保护,其目的是更换导线方便。等电位联结范围内的金属管道等金属体与等电位联结箱内的端子排之间的电阻不应大于5。
卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接。当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上;采用金属水管时,跨接线直接接在水管上。卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上。
等电位的安装是否有必要?很有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责!千万不要因为美观而拆除,也不要因为省钱而废弃。
相关文章等电位代替地线的危害有哪些

在安全用电的保障方面,等电位与地线都是不可或缺的,等电位联结端子箱的作用很大,它是防雷电及安全使用电器的一个保障,有时会用等电位来代替地线,这其中会带来什么危害,下面来了解下。
时间:2022-08-22 06:23:11
避雷引下线图纸怎么看识图方法

避雷引下线图纸怎么看,避雷引下线图纸的识图方法。识图方法:
看说明,然后看图中的标注了的线安装的位置,再看各个柱子或剪力墙位置是否有引下线。 交流电源防雷模块适用时间:2017-03-28 17:36:57
等电位联结怎么安装?等电位联结安装图集

有关等电位联结的安装方法,这里分享下等电位联结的安装图集,通过图例来了解下等电位联结的安装方法与注意事项,不了解的朋友参考下。
时间:2015-08-17 20:37:51
- 上一篇:模拟信号防雷器怎么安装?
- 下一篇:雷电对电力系统的影响及危害





