>首页 > 用电知识 > 防雷接地>电焊机接地线的正确接地方法 正文

电焊机接地线的正确接地方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-01-10 08:32:04

电焊机接地线的正确接地方法,电焊机接地线要求是什么,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上,配电箱内的接地和保护接零是分开的。

电焊机接地线的接法

现场进行安全检查,发现一些电焊机、配电箱的接地线接在钢结构上,或者螺栓上,向机电的同事请教,原来是不合格的。

1、按照建设部的相关规定,电焊机、配电箱采用的是三相五线制,保护接零接在PE线上;

2、如电焊机或配电箱需要重复接地,接地极一般是用3根钢桩(钢筋、角钢、钢管等)打入地下,形成一组接地,别忘了进行电阻测试;螺纹钢筋是不可用作接地极的。

3、配电箱内的接地和保护接零是分开的;(PE线与接地线永不相交)

4、如将接地接在基础的螺栓上或是基础外露的钢筋上也可以,但是要注意的是:如果电焊机的二侧线零线接在了钢结构上或是与螺栓、基础钢筋上,这个接地是不可用的。如是接在石化厂已经投产的管廊钢结构的基础螺栓上也是不可以的。

5、接地连接宜采用螺栓连接。

所以,这种做法不符合建设部的JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,应采用双线接地。

如果利用导线将焊机外壳与大地连接起来,外壳漏电时,外壳与大地形成一条良好的电流通路,当人碰到外壳时,相对电压就可大为降低,就可以达到防止触电的目的,所以电焊机外壳要接地。

电网电源如为三相三线制或单相制时,焊机外壳和二次线圈引出线的一端,应安放保护接地线。

接地装置可以利用自然接地极(如与大地有可靠连接的建筑物的金属结构,敷设于地下的管道等)。严禁以氧气、乙炔、煤气等易燃易爆气体管道作为接地极。

此外,接地极还必须满足下列要求:

①必须接触良好,接地电阻值不得超过4Ω;②接地用导线应具有良好的导电性,截面积不得小于12mm2(铁质);③接地线应用螺丝拧紧,为防止松弛,应加装弹簧垫圈;④多台焊机排列一起时,接地线不准串联连接。

    相关文章
    • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

      时间:2020-06-01 09:29:29

    • 接地线不同颜色的含义

      接地线不同颜色的含义

      在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

      时间:2020-01-31 18:32:16

    • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

      时间:2020-01-31 07:44:08

    • 空气开关是否接地线的问题

      空气开关是否接地线的问题

      有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

      时间:2020-01-31 07:24:30

    • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

      时间:2020-01-30 17:44:52

    • 低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。

      时间:2020-01-30 17:09:56

    • 装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      有关装设接地线的制度要求,接地线安装的操作注意事项,将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路,接地线与检修部分之间不得连接开关或熔断器等。

      时间:2020-01-30 07:17:30

    • 配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求

      配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求

      配电变压器防雷接地线口诀与接地线要求,配电变压器防雷接地线口诀,3~10KV配电变压器应用避雷器作保护,保护装置应尽量靠近变压器装设,其避雷器接地线应与变压器低压侧中性点及金属外壳连接在一起。

      时间:2016-10-04 06:34:04

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有