如何防止静电?静电接地线要求
来源:电工天下时间:2020-01-31 08:31:52 作者:老电工手机版>>
有关静电的接地线要求,静电是由于摩擦等原因而产生的积蓄电荷,采用三相五线制的地线作为防静电地线,独立的防静电地线,通常讲的静电接地是指消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。
静电接地线要求
静电是由于摩擦等原因而产生的积蓄电荷。
采取接地、增湿、加入静电添加剂等措施,让已产生的静电电荷比较容易地泄漏、消散,以避免静电积累的接地方法,叫静电接地。
如对设备管道和容器等进行接地,就属于静电接地。
在施工现场,由于静电感应和感应起电,如皮带传输机,传动皮带刚离开传动轮时,电压并不高,但转到中间位置时,因与运输物料相摩擦,静电电压将增高很多,可能在导体(包括人体)上产生很高的电压,导致危险的放电火花。这是一个容易被人们忽视的危险因素。
又如设备移动或物体在管道中流动,因摩擦产生静电,它聚集在管道、容器和储罐或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。
做了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。
应该用不小于30平方镀锌管长度不小于1.5米,找潮湿地方垂直打入地下.然后用铜导线连接.接入工作台或静电手环等.
测量接地电阻不能用万用表,因万用表没有这个要求的精度,接地电阻仪起码能有0.01欧读数。
1、采用三相五线制的地线作为防静电地线
2、独立的防静电地线(与电源地线分开)
(1)防静电地极接地电阻<10Ω。
(2)防静电地面或地垫:表面电阻值105-109Ω,摩擦电压<100V。
(3)防静电墙壁:电阻值5×104-109Ω。
(4)防静电工作台垫:表面电阻值105-109Ω;摩擦电压<100V;对地系统电阻105-109Ω。
(5) 防静电工作椅面对脚轮电阻105-109Ω。
(6) 防静电工作服、帽、手套摩擦电压<300V;鞋底摩擦电压<100V。表面电阻值105-109Ω。
(7) 防静电腕带连接电缆电阻1MΩ;佩带腕带时系统电阻750KΩ-1O.5MΩ。脚跟带(鞋束)系统电阻105-108Ω。
(8)物流车台面对车轮系统电阻105-109Ω。
(9)料盒、周转箱、PCB架等物流传递器具表面电阻值103-109Ω,摩擦电压<100V。
(10)包装代、盒摩擦电压<100V。
(11)人体综合电阻105-109Ω。
注意,通常讲的静电接地是指消除导电体上的静电,而不宜用来消除绝缘体上的静电。
试验证明,在静电产生过程中,导电体与绝缘体接触时,导电体接地以后,绝缘体上的静电变化不大。
单纯为了消除导电体上的静电,接地电阻1000Ω即可,但如果是绝缘体上有静电,将绝缘体直接接地反而容易发生火花放电,这时宜在绝缘体与大地之间保持106~109Ω的电阻,让它缓慢而持续不断地消除静电电荷。
相关文章雷电是静电还是放电,雷电对地放电过程详解

有关雷电的小知识,夏季多雷电,也多因雷电引发的触电事故,那么雷电是静电还是放电,雷电是大自然的静电放电现象,那么雷电对地放电过程是什么样的,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-22 06:23:03
挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
静电接地操作流程与接地措施

有关静电接地的操作流程与接地措施,包括判断是否需要专用静电接地措施、选取静电接地点、选取静电接地端子连接方法、管线间跨接与接地体选用等。
时间:2021-08-31 06:20:04
企业防雷与防静电接地检测要求

有关企业防雷与防静电接地的检测要求,包括测前检查、防直击雷、防静电、防感应雷,以及接地装置,保护范围的计算方法等内容。
时间:2020-12-31 14:22:38
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义

在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
- 上一篇:电机外壳再次接地线的目的,防爆场所接地方式
- 下一篇:家用电器接地线的注意事项