卫生间等电位连接如何测试?
来源:电工天下时间:2022-09-18 13:06:13 作者:老电工手机版>>
有关卫生间等电位连接的测试方法,等电位连接安装完毕进行导通性测试,测试用电源4~24V,利用电压电流法,得出电阻值,测试卫生间等电位时,应先拆除引入的PE线,可用电工万用表,最好用数字万用表电阻档。
卫生间等电位连接的测试方法
等电位连接安装02D501-2 P8说明第七条,等电位连接安装完毕进行导通性测试,测试用电源4~24V,利用电压电流法,得出电阻值。
如果每一个卫生间要测安图集02D501-2-P16浴室局部等电位连接示图,需要八个点以上,操作起来工程量就大了。
卫生间等电位的测试方法:
在测量避雷接地电阻时测出电井接地干线的起始点,以此点为基准点所得的接地电阻值,基本应与避雷接地电阻值相同。
要测试卫生间等电位时,应先拆除引入的PE线可用电工万用表最好用数字万用表电阻档。电井接地干线与卫生间等电位测试点两点得出电阻值与避雷接地之不大于1欧姆即为符合要求,当测试线长度为30~50米(2.5mm2BRV导线)测出值应减去0.21~0.35欧姆,超高层可减去避雷引下线的钢筋电阻值和焊点的电阻值,每一个焊点为0.026欧姆。
这个方法比图集的测试方法和接地电阻设备测试方法都要快,不妨试一试。
相关文章
接地体的安装方法,人工接地体的布置方式
有关接地体的安装方法,接地装置包括接地极与接地线两部分,人工接地体宜采用垂直接地体,分为垂直接地体的布置,水平接地体的布置,接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求,以及接地线安装的其他要求。
时间:2022-09-18 13:06:28
接地保护与接零保护的应用范围
有关接地保护与接零保护的适用场合,在中性点直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接零保护,在中性点非直接接地的低压电力网中,电力装置应采用低压接地保护。
时间:2022-09-18 09:23:38
接地体的安装方法详解
有关接地体的安装方法,如何安装接地体,包括人工接地体的布置方式,垂直接地体的布置、水平接地体的布置等,以及接地装置的导体截面要求,接地体安装的其他要求等。
时间:2022-09-17 09:56:36
配电变压器防雷接地体安装口诀及要求
有关配电变压器防雷接地体安装口诀及要求,对于变压器,一般还要求设置一个防雷电的接地线,该地线一般要在变压器安放地点现场自制,对变压器防雷接地体的安装要求,配电系统接地装置安装布置图。
时间:2022-09-17 09:55:37
局部等电位联结图纸制作流程
局部等电位联结图纸制作流程,局部等电位联结的做法在图纸中是不画的,只用文字表示,等电位的安装是否有必要,等电位的安装完全是对自己的生命在负责。
时间:2022-09-17 09:54:16
单点接地与多点接地及混合接地的区别
有关单点接地与多点接地及混合接地的区别,三种基本的信号接地方式:浮地、单点接地、多点接地,介绍了各种接地方式的功能与缺点,供大家参考。
时间:2022-09-17 09:16:53
接地网与接地网引出线是什么
有关接地网与接地网引出线的定义,埋入土壤内并与大地直接接触的金属导体并连接成网状或带状,称为接地网,引出线是为了安装接地线。
时间:2022-09-13 19:35:20
保护接地与保护接零的保护原理是否相同
有关保护接地与保护接零的知识,保护接地与保护接零的保护原理是否相同,其工作原理是完全不一样的,漏电造成的电击事故远大于金属性短路故障,保护接零的安全性差于保护接地,下面具体来了解下。
时间:2022-08-27 06:21:18
- 上一篇:防水层基础不能做接地体的原因
- 下一篇:如何装设接地线?接地线安装的操作规定