有关安装与拆除接地线的注意事项,装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,安装与拆除接地线时需要注意哪些问题,装设接地线必须有两人进行,在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。
安装与拆除接地线
装设接地线是保证电力安全工作的技术措施之一,是在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成的一项重要内容,是保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,是人身安全和设备安全的重要保证。
安装或拆除接地线的注意事项:
1、在安装接地线时,先验明线路上确无电后,在监护人监护下,由技术熟练的值班工或电工进行操作。
2、装设接地线必须有两人进行。若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸。 【安装与拆除接地线的注意事项】
3、安装接地线时,必须先接好接地端,后接导体端,并且必须接触良好,不准缠绕。拆除接地线时,与此相反。安装或拆除接地线时,均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。
4、同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂地,后挂火;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。
5、在带有电容的设备上安装接地线时,应事先对设备进行放电。
6、接地线截面应符合短路电流的要求,不得小于25平方毫米的多股裸铜软导线,并采用专用的线夹固定在导体上,禁止用缠绕方式进行接地或短路。接地线与检修部分之间不应连有熔断器或开关。
安装或拆除接地线时需要注意的问题
注意事项:
第一、在正式工作之前必须检查整套接地线,软铜线是否有断线事情,检查绞线松股,检查护套是否有破损,夹具螺丝连接处有无断裂或松动,线钩的螺旋是否正常,不符合要求应及时更换或修好后再使用。
第二、挂接地线前线路必须确保没有电压电流后,在进行接地线的挂接,验电时必须使用合格的、与电压等级相符的验电器进行验电。
未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。
第三、不得将接地线随意放置,挂在运行线路中的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。
第四、按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配。
第五、不准把接地棒线夹接在表面油漆过的金属架或金属板上。这是在电气设备检修场,绝缘梯所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。
第六、严禁使用其它金属线代替接地线。其它金属线接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。【安装与拆除接地线的注意事项】
第七、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使工作人员处于危险的工作状态。
第八、在施工现场应悬挂标示牌或装设临时遮拦。
第九、接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线去合开关,会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。
附1,拆挂接地线操作应注意什么
拆挂接地线操作应注意什么
倒闸操作最危险的操作为拆挂接地线(拉合接地刀闸)的操作。为了确保其安全正确,应注意:
(1)审核工作票安全措施中装设接地线(或合接地刀闸)的数量和位置是否合理。
(2)明确接地线(或接地刀闸)装设位置两侧是否有刀闸的断开点。
(3)装拆接地线的接地点螺栓要牢固。
(4)按《安规》第73条至第83条的要求进行逐相验电,逐相装设合格接地线。
(5)按电脑钥匙的程序进行,遇有疑问应弄清原因再继续进行。
(6)使用带有五防程序的接地栓(桩)。
以上就是安装与拆除接地线的注意事项,希望对各位电工朋友有所帮助。
相关文章挂拆接地线时要注意什么问题

挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上

是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重

毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?

浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义

在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题

有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?

有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:接地线怎么用,接地线的接地规范
- 下一篇:施工现场10kV级变电所防雷措施