接地线的安全使用规定
来源:电工天下时间:2020-01-30 17:05:34 作者:老电工手机版>>
有关接地线的安全使用规定,接地线的选择与使用注意事项,接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,禁止使用不合规定的导线替代,装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端。
接地线的安全使用规定
1、接地线应使用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25 mm2 ,接地线必须编号后使用。
2、在使用前应进行详细检查,损坏的部分必须及时修理、更换。
3、禁止使用不合规定的导线替代。接地线必须使用线夹固定,严禁用缠绕的方法进行。
4、装设接地线前必须验证设备确无电压,先接接地端,后接导体端,必须接触良好;拆地线时顺序相反,先拆导体端,后拆接地端。
5、装、拆接地线必须使用绝缘棒和绝缘手套。
附1,接地线的使用规定
接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线,危险时它就把高压直接转嫁给地球,算是一根生命线。【接地线的安全使用规定】
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。电阻要求:
高压短路接地线对地电阻要求决定了接地线的品质,一般按照电力行业DL-T879-2004技术规定要求每个截面积的接地线对地电阻不的大于下列数值:
接线鼻之间测量直流电阻,对于16mm2 ,25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各种截面,平均每米的电阻值应分别小于1.24mΩ, 0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。
高压接地线分类:
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线。
技术参数:
(1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm。
(2)35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。
(3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm。
使用说明:
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。【接地线的安全使用规定】
(2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。
(3)核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。
(4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。
附2,安全工具与接地线管理制度
第一条:安全工器具是保证工作人员操作生命安全的必备工具,统一由安全员负责管理和监督正确使用。
第二条:安全工具必须妥善保管,经常保持清洁,放置整齐,禁止乱拿、乱用、乱放、按置移交,交接班时进行检查。
第三条:绝缘棒、验电器、应放在干燥的固定的架子上,绝缘手套和绝缘靴子应放在干燥的架子上或专用柜内,不得与耐酸手套,耐酸靴子及有脂的物品混放在一起。
第四条:每次使用安全工具前,使用人必须对试验期,外观及性能做检查,不合格者严禁使用。
第五条:所有安全工具都应编号,并建立试验卡片,若试验不合格应及时更换,并注销卡片,保持物卡相符,不合格的安全工具应销毁。
第六条:安全工具应按规定按周期及时进行试验。
第七条:每组短接地线均应编号,放在固定地点,对号入座。
第八条:接地刀闸的操作传动机构,应用黑漆涂以明显标志,其名称,编号应醒目。
第九条:接地线或接地刀闸,使用前必须使用检查,接地操作完后加锁,接地线使用后整理完好,放回固定位置。十条:接地线装设完毕,必须按编号在模拟盘上实际
位置,相应做接地模拟符号,拆除时及时取掉符号,并做好记录。
第十一条:接地线的拆装,必须遵守安全工作规程之规定。
第十二条:装拆接地线应做好记录,交接班时必须交待清楚。(电工天下 www.dgjs123.com)
第十三条:每次供电前,必须先检查应拆除的接地线是否己拆除放回原处,并应查对站上接地线是否齐全,否则一定要检查无误后方能供电。
第十四条:安全工具和接地线一般不予外借,特殊情况由站长或当值负责人决定。
附3,安装接地线的要求
需要深入地下多深?
(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。
为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。
另外,对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。
使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。
在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
(1)高压接地线作用: 高压接地线是用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
(2)高压接地线结构: 携带型高压接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地端子、汇流夹、接地夹。
(3)高压接地线制作工艺:制作工艺优良-- 导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
(4)接地线规格:按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
附4,对接地线的安装要求
(1)接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。
(2)接地线的焊接应采用搭接焊,其搭接长度;偏钢应为宽度的两倍,应有三个领边施焊;圆钢塔接长度为直径的六倍,应在二侧面施焊。焊缝应平直无间断,无夹渣和气泡,焊接部位在清理焊皮后应涂刷沥青防腐。
(3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。
(4)接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。
附5,装拆接地线的安全要求
1、首先,切断电源,确保无电后再进行操作,装拆地线必须要戴安全帽、绝缘手套、穿绝缘鞋。
2、装接地线时,一定要接触良好,接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。
3、装拆地线的顺序:装接地线时,将地线先接好接地端,再接设备端。拆地线时,要先拆设备端,再拆接地端。
4、同杆架设的多层电力线路安装接地线时,应先挂低压,后挂高压;先挂“地”,后挂“火”;先挂下层,后挂上层。拆除接地线时,与此程序相反。安装或拆除接地线时,应使用绝缘拉杆,人体不准碰触接地线。
5、在带有电容的设备上安装接地线时,应先对设备上的电容进行放电。
6、接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:如何降低接地电阻?接地保护的常用方法
- 下一篇:接地系统的分类_供电线路符号