监控前端接地与防雷避雷措施
来源:电工天下时间:2019-12-16 10:23:02 作者:老电工手机版>>
有关监控前端接地与防雷避雷措施,室外的摄像机应架设避雷针,摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。
监控前端接地与防雷避雷措施
1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。
2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。
3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避雷子以避免被感应雷或传导雷损伤设备。
4、室外摄像机接地完工后,测试接地电阻小于10Ω以内,接地棒安装应按标准进行三点式阻抗测试。
5、在安防监控系统中,监控端的避雷措施应慎重,要考虑各种可能类型的雷击入侵、对地环路电位差现象及电力供应突波等保护措施。
6、监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。
7、监控终端的各种金属管线应做管线接地处理并共同接到接地装置上。电缆线进入终端机房时,应将线缆金属外护层及自持电缆钢缆部分接到接地端子上。
8、室内终端传输及缆线应有更好的接地,接地电阻必须小于10Ω,但对地阻抗值越低越好。
以上是监控系统在接地与避雷的基本有效做法,虽不会像国家规范或标准严苛,但若谨慎的处理接地与避雷的施工细节,应该算是一种有效的避雷方式。
相关文章生活中怎么防雷击,室内与室外防雷击常识看一看

有关防雷击的安全知识,当身处不同区域时可能遭受的雷击伤害是不同的,室内与室外雷击的防护措施也是不同的,以下是室内与室外防雷击的常识,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-04 07:10:05
变配电所的防雷保护方式有哪些

有关变配电所的防雷保护措施,可以装设避雷针保护整个变配电所的建筑物,以免遭直接雷击,还可以装设架空避雷线及其他避雷装置,作为变配电所进出线段的防雷保护,下面具体来看下。
时间:2022-09-04 06:41:26
建筑物的防雷措施和防雷装置有哪些

在高地和平原上的建筑物,被雷击的可能性最大,必须做好防雷击的保护措施。建筑物防雷主要包括二个方面:在屋顶安装防雷接闪器(避雷针、避雷带或避雷网),接闪器把云层中的电荷引入大地,避免建筑物遭雷击。
时间:2022-09-04 05:30:11
用于配电变压器上的防雷保护措施有哪些

为了确保配电变压器的安全稳定运行,必须做好防雷击的安全保护措施,那么配电变压器的防雷保护措施有哪些,主要包括在配电变压器高压侧装设避雷器、在配电变压器低压侧加装普通阀型避雷器或金属氧化物避雷器等。
时间:2022-08-29 06:04:18
外墙铝合金窗怎么做防雷连接?

建筑防雷等级二级要求45米以上外墙铝合金窗必须进行防雷连接:在结构施工时已从均压环或引下线焊出了镀锌扁钢,然后用6mm²多股软铜钱将镀锌扁钢与铝合金窗连接,铜钱要连接铝合金窗什么位置,按下图施工是否正确?
时间:2022-08-22 06:03:03
防雷常用数据快速记忆法详解

有关防雷接地的小知识,如何快速记忆防雷常用数据,主要包括建筑物防雷类别对应的滚球半径、接闪网规格、专设引下线间距以及防雷级别等数据,怎么才能快速记住这些数据,下面来了解下。
时间:2022-07-27 06:06:13
避雷针的防雷原理_避雷针的主要作用

有关避雷针的防雷原理,油站防雷装置,一般由避雷针、引下线和接地装置三部分组成,避雷针主要用来防直击雷击,在避雷针形成的安全区域内,物体基本上不致遭受雷击。
时间:2021-09-29 09:38:51
低压防雷器的三种分类方式

有关低压防雷器的分类,低压防雷器的类型,可以按工作原理、用途与防雷等级分类,分为开关型防雷器、限压型防雷器、电源防雷器、组合防雷器等。
时间:2021-09-29 09:38:50