接地装置的安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-06 07:53:10 作者:老电工手机版>>
有关接地装置的安装注意事项,如何正确安装接地装置,车间或厂房的接地装置的埋设要求,接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒,变配电设备的接地装置露出地面部分必须用木槽板掩护。
接地装置安装注意事项
1、车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。
通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施。
因此,接地装置要离开建筑物一定距离。
2、接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地下水带走的数量。
3、接地网之间的零件连接,不能用锡焊,必须用螺钉或电焊连接,这样可以使零件连接牢固。如果连接不牢固,会增加接地电阻,失去接地作用。
4、变配电设备的接地装置露出地面部分必须用木槽板掩护,决不可用铁管掩护。
当发生故障时,故障电流通过接地线,在接地线高处会产生较高电压,如用铁管作掩护,铁管与接地线之问没有绝缘,铁管上也会产生高电压,将对安全造成危险。
5、接地线要用黄绿双色绝缘线,这一方面与国际标准统一 ,另一方面颜色醒目,容易引起注意。
相关文章
接地装置之间有哪些连接方式
接地装置之间的连接,主要采用焊接和压接二种方式,具体参考如下:1、采用扁钢做接地线时,搭接长度应为宽度的2倍,至少在三个棱边进行焊接,而采用圆钢时搭接长度为直径的6倍。
时间:2022-07-19 16:49:36
建筑防雷接地装置的设计要求(完整版)
有关建筑防雷接地装置的设计要求,包括防雷设计审核、工程验收、注意事项、施工要求等方面的内容,在建筑物防雷接地装置的设计方面,是一份非常全面的纲领性文件。
时间:2021-08-31 06:19:53
防雷与接地装置的作用
有关防雷装置与接地装置的作用,防止雷电危害,须严格防雷装置,防雷装置的三部分:接闪器(避雷针)、引下线和接地体,并介绍了接地装置的作用。
时间:2020-12-31 14:22:37
接地装置常见故障与排除方法
接地装置常见故障与排除方法,接地装置故障,包括接地体接地电阻增大故障,接地线局部电阻增大故障,接地线漏接故障,以及接地线与设备接触不良等故障现象。
时间:2020-02-11 16:05:47
接地装置的接地形式之单极接地装置
接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。
时间:2019-12-10 09:26:27
接地装置连接导线的选择要求
有关接地装置连接导线的选择要求,接地装置接地线的最小截面积,接地装置的连接导线应根据应用场合进行选择,包括普通接地线、易燃易爆场所接地线的选择,以及接地线的最小截面积的要求。
时间:2019-11-18 10:39:51
【图】接地装置组成形式之多极接地装置
接地装置组成形式之多极接地装置,是有两个以上接地体,接地体之间采用扁铁或圆铁连接在一起,以组成接地干线并将接地支线以并联方式接于接地干线上的一种接地装置。
时间:2019-11-13 14:19:17
建筑物防雷时接地装置的作用
在建筑物防雷的措施中,会有引入接地装置一项,那么,此处接地装置能起到多大的防雷效果,建筑物防雷时接地装置的作用有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-16 14:06:59
- 上一篇:接地极打入地中的施工方法
- 下一篇:如何选择接地方式?