接地线的使用说明_接地线的维护要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-30 17:39:38

有关接地线的使用说明,接地线的维护要求,挂接地线与安装地线的具体要求,接地线的维护内容有哪些,接地线的使用注意事项,工作之前必须检查接地线,严禁使用其它金属线代替接地线等。

接地线的使用说明

1、挂接地线的要求:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。

2、安装接地线的要求:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。

3、核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。【接地线的使用说明_接地线的维护要求】

4、接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。

接地线的维护要求

使用携带型短路接地线前,应先验电确认已停电,在设备上确认无电压后进行。先将接地线夹连接在接地网或扁铁件上,然后用接地操作棒分别将导线端线类拧紧在设备导线上。拆除短路接地线时,顺序正好与上述相反。

装设的短路接地线,它和带电设备的距离,考虑到接地线摆的影响,其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。

严禁不用线夹而用缠绕的方法进行接地短路。

悬挂点如有接地点,应用接地线夹或专用铜棒作接地连接;如无固定接地点可利用,则可用临时接地点,接地极埋入地下深度应不小于0.6m。

携带型短路接地线应妥善保管。每次使用前,均应仔细检查其是否完好,软铜线无裸露,螺母不松脱,否则不得使用。

携带型短路接地线检验周期为每五年一次,检验项目同出厂检验。经试验合格的携带型短路接地线在经受短路后,应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。

接地线的使用注意事项

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要拨能借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。【接地线的使用说明_接地线的维护要求】

5、要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、按不同电压等级选用对应规格的接地线。

8、严禁使用其它金属线代替接地线。

9、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。

10、接地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

以上就是接地线的挂接要求,接地线的使用说明及注意事项,大家在挂接地线时多加注意即可。

    相关文章
    • 浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线有什么危害?

      浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。

      时间:2020-06-01 09:29:29

    • 接地线不同颜色的含义

      接地线不同颜色的含义

      在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。

      时间:2020-01-31 18:32:16

    • 浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择

      有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。

      时间:2020-01-31 07:44:08

    • 空气开关是否接地线的问题

      空气开关是否接地线的问题

      有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。

      时间:2020-01-31 07:24:30

    • 输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      输电线路停电检修时如何挂接接地线?

      有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。

      时间:2020-01-30 17:44:52

    • 低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      低压电气设备外露铜线与铝线接地线截面积要求

      有关低压电气设备外露铜线与铝接地线截面积要求,交流电气设备应优先利用自然导体作接地线,电气设备较多时,宜敷设接地干线,低压电气设备外露接地线的截面积不得小于表1所列的数值。

      时间:2020-01-30 17:09:56

    • 装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      装设接地线制度要求_接地线安装注意事项

      有关装设接地线的制度要求,接地线安装的操作注意事项,将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路,接地线与检修部分之间不得连接开关或熔断器等。

      时间:2020-01-30 07:17:30

    • 氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      氧化锌避雷器的检查项目与维护原则

      有关氧化锌避雷器的检查项目,包括检查瓷套、基座及法兰是否出现裂纹,水泥结合缝及其上的油漆是否完好等,以及氧化锌避雷器的检查要求及维护原则,供大家参考。

      时间:2019-12-04 11:04:13

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有