装设接地线制度要求_接地线安装注意事项
来源:电工天下时间:2020-01-30 07:17:30 作者:老电工手机版>>
有关装设接地线的制度要求,接地线安装的操作注意事项,将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路,接地线与检修部分之间不得连接开关或熔断器等。
装设接地线的制度要求与注意事项
1、装设接地线的目的:为了防止停电后的电气设备及线路突然有电而造成检修作业人员愈外伤害的技术措施,将停电后的设备的接线端子及线路的相线直接接地短路。
2、验电之前,应先准备好接地线,并将其接地端先接到接地网(极)的接线端子上;当验明设备或线路确已无电压且经放电后,应立即将检修设备或线路接地并三相短路。
3、装设三相短路接地线的作用,是使作业地点始终保持在“地电位”的保护之中,不但可将其剩余电荷放掉,且可限制其感应电压的产生;当电源侧误送电时,形成短路使保护装置动作,并迅速跳闸切断电源;如果仅将检修设备或线路三相短路,则不能保护单相有电跳闸;如果仅三相分别单独接地,则误送电时,短路电流通过接地电阻使被检修设备上的电压达到相当大的数值而危及人身安全。
因此,必须三相短路后挂接接地线。
4、对于可能送电至停电设备及线路的各环节,包括线路的各个支路或可能产生感应电压的停电设备,都要装设接地线;接地线应装设在作业地点可以看见的位置。接地线与带电部分的距离应符合安全距离的规定。
5、检修部位若分成几个在电气上不相连接的部分(如分段母线用断路器或隔离开关隔开),则各段应分别验电、放电并装设接地线;降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部位悬挂接地线,而其余部位不必每段都装设接地线。
6、检修母线时,应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线组数;检修10m及以下的母线,可只装一组接地线。【装设接地线制度要求_接地线安装注意事项】
7、在室内变配电装置上进行作业时,接地线应装设在母线或导电部位的规定位置,这些位置不应涂相色漆,并有专用接地的标志。变配电装置的适当位置应设有接地网的引出端子,以便接地线的接地端在此良好连接,该端子的接地电阻值必须合格。
8、接地线与检修部分之间,不得连接开关或熔断器。
9、装设接地线必须先接接地端,后接已停电的带电端;拆地线时,先拆已停电的带电端,后拆接地端;装拆接地线均应使用绝缘棒或戴绝缘手套。
10、接地线应用多股软铜导线,其截面应符合短路电流热稳定的要求,最小截面积不应小于25mm。其线端必须使用专用的线夹固定在导体上,禁止使用缠绕的方法进行接地或短路。
11、变配电所内,每组接地线均应按其截面积编号,并悬挂存放在固定地点。存放地点的编号应与接地线的编号相同。
12、变配电所(室)内装、拆接地线,必须做好记录,交接班时要交待清楚。(电工天下 www.dgjs123.com)
13、高压回路上的作业,需要拆除全部或一部分接地线后才能进行工作时〔如测量母线或电缆的绝缘电阻等),应得到值班员的许可(根据调度员命令装设的接地线,必须得到调度员的许可),方可进行作业;作业完毕后,应立即恢复。
14、线路杆塔无接地引下线时,接地线的接地钎子插人地面的深度不应小于0.6m;接地线与接地钎子的连接应用螺钉连接;若用绑线缠绕时,其缠绕长度不应小于100mm,且接触应紧密良好。
15、线路作业时,挂接接地线的位置:
1)停电线路的出线开关及联络开关的停电侧;
2)可能将电源返送至停电线路的所有开关(包括自备电源的联络开关等)的停电侧;
3)在停电线路工作范围内的其它停电线路上;
4)杆塔上作业时,送电侧和受电侧的导线上。
16、停电线路与带电线路交叉跨越时,应挂接接地线的位置:
1)停电线路在带电线路上方交叉,且检修时不松动导线,应在停电线路交叉档处挂一组;如松动导线时,则应在停电线路交叉档两侧各挂一组。
2)停电线路在带电线路下方交叉,且检修时松动导线。应在停电线路交叉档处挂一组。
3)因撤换电杆或松动导线而停电的其他线路,也应挂接接地线。
17、装设接地线作业必须由二人进行,若变电所为单人值班时,只允许便用接地隔离开关接地。
相关文章
挂拆接地线时要注意什么问题
挂拆接地线的注意事项如下:在使用临时接地线之前,必须进行全面检查,包括检查软铜线是否有断线,护套是否有破损,夹具有无断裂或松动等多个方面。
时间:2022-08-22 06:05:03
接地线能否接在避雷带上
是否可以将接地线接在避雷带上使用,针以这个问题的分析如下:1、只要避雷针引入地下深埋良好,与大地之间测量为零欧电阻,在这个地排上可以分接多个地线(看图),变压器下方的水泥柱子的地排上。
时间:2022-08-21 21:19:17
接地线被剪断后果是否很严重
毫无疑问,接地线被剪断后果非常严重。接地的主要目的预防家中电器设备漏电时,起到家中漏电保护器发生跳闸保护人身安全的作用。在夏天打雷下雨时,可以预防雷击,保护人身安全和家中电器设备免遭雷击的重要保护装置。
时间:2022-07-27 06:06:32
浪涌保护器不接地线有什么危害?
浪涌保护器不接地线,浪涌保护器没接好地线或没有接地,则不起作用,不会将雷击产生的强感应电流引入大地,浪涌保护器以牺牲避雷器而保护电子设备,起到避雷的作用。
时间:2020-06-01 09:29:29
接地线不同颜色的含义
在电工电路中,经常会用到接地线,在关键位置挂接接地线,用于保障用电设备与人身的安全,这里介绍下接地线的不同颜色,以及接地线颜色的不同含义,一起来看下。
时间:2020-01-31 18:32:16
浪涌保护器接地问题:接地线截面的选择
有关浪涌保护器的接地问题,浪涌保护器接地线截面,采用6MM2多股软铜线,最低不能小于4MM2,浪涌保护器接地线的安装注意事项。
时间:2020-01-31 07:44:08
空气开关是否接地线的问题
有关空气开关是否接地线的问题,空气开关需要接地线吗,家里装了电热水器,自家中并没有地线,单独的空气开关其实就相当于以前家中的闸刀式开关,空气开关并不需要与地线连接。
时间:2020-01-31 07:24:30
输电线路停电检修时如何挂接接地线?
有关输电线路停电检修时接地线的挂接要求,在停电的输电线路上实际作业中,不正确使用现场个人安全接地线,会导致严重的触电,通过试验解决输电线路停电检修时挂接接地线的安全问题。
时间:2020-01-30 17:44:52
- 上一篇:挂接地线的正确接线及注意事项
- 下一篇:室内如何防雷?室内防雷要点及注意事项