摇表的使用步骤,摇表的使用注意事项
来源:电工天下时间:2021-08-26 10:26:20 作者:老电工手机版>>
有关摇表的小知识,摇表又称为绝缘电阻表,其操作方法比较简单,一般新手稍加熟悉就可以使用,这里介绍下摇表的使用步骤,以及在使用摇表时的注意事项,供大家参考。
摇表的使用步骤
共分为四个步骤,如下:
1、被测设备的停电,验电,放电;
2、根据被测设备选择合适的摇表;
3、对摇表进行检查,它又分为断路检查和短路检查,断路是两表笔不接触,匀速转动摇柄,指针指向无穷大;短路检查是匀速转动摇柄,两表笔接触,指针指向零点;
4、先将E段接地,匀速转动摇柄,达到每分钟120转,再将L段接如线路;
5、测量完毕,放电。
摇表(绝缘电阻表)的注意事项
1、禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,没有感应电的情况下测量。
2、摇测过程中,被测设备上不能有人工作。
3、摇表线不能绞在一起,必须分开。
4、摇表未停止转动前或被测设备未放电前,严禁用手触及。在拆线时,不要触及引线的金属部分。
5、测量结束时,大电容设备需要放电。
6、做好摇表的日常维护保养,定期校验摇表的准确度。
相关文章
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻
用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。
时间:2021-08-26 10:29:54
用摇表测量电机绝缘电阻的方法
用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。
时间:2021-08-26 10:28:41
摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容
有关摇表的使用方法,在用摇表进行测量前,需要对摇表进行正确接线,并要对摇表进行相关检查,主要检查内容为开路试验与短路试验等,下面具体来看下。
时间:2021-08-26 10:27:25
一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法
有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。
时间:2021-08-26 09:59:25
摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则
有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。
时间:2021-08-26 09:58:02
- 上一篇:一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法
- 下一篇:摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容