一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-08-26 09:59:25

有关绝缘电阻表(摇表)的知识,摇表应该怎么用,在使用摇表进行电阻测量时,需要注意哪些问题,这里整理了摇表(绝缘电阻表)的使用方法,供大家参考。

摇表的用法

1、校表

在用摇表进行测量前,将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。

然后,将两连接线开路,摇动手柄,指针应指在“∞”处,然后把两连接线短接一下,指针应指在“0”处,符合上述条件者为良好,否则不能使用。

一文看懂摇表(绝缘电阻表)的使用方法

2、线路断开与放电

将被测设备与线路断开,如果是大电容设备,还需要进行放电。

3、根据电压等级选摇用

根据待测量设备的电压大小,选用电压等级符合的摇表。

4、测量及读数

在测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,则需要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。

线路接好后,可按顺时针方向转动摇把,摇动的速度由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时(ZC-25型),保持匀速转动,1分钟后读数,并且要边摇边读数,不能停下来读数。

5、拆线放电

读数完毕,一边慢摇,一边拆线,将被测设备放电。

放电方法:将测量时使用的地线从摇表上取下来与被测设备短接一下即可(不是摇表放电)。

    相关文章
    • 如何测量电动机的绝缘电阻大小

      如何测量电动机的绝缘电阻大小

      有关摇表的使用方法,摇表也称为绝缘电阻表,用它来测量电气设备的绝缘电阻值时,测量步骤有哪些,在测量时要注意什么问题,一起来看下。

      时间:2021-08-26 11:18:54

    • 用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

      用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻

      用摇表测量照明或电力线路的对地绝缘电阻,将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达到120/分钟时匀速摇动。

      时间:2021-08-26 10:29:54

    • 用摇表测量电机绝缘电阻的方法

      用摇表测量电机绝缘电阻的方法

      用摇表测量电机绝缘电阻的方法,将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。在测量相间绝缘时,要将电机连接片打开,L和E分别接在U、V、W三相上指针稳定后读数。

      时间:2021-08-26 10:28:41

    • 摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容

      摇表的接线要求,摇表使用前的检查内容

      有关摇表的使用方法,在用摇表进行测量前,需要对摇表进行正确接线,并要对摇表进行相关检查,主要检查内容为开路试验与短路试验等,下面具体来看下。

      时间:2021-08-26 10:27:25

    • 摇表的使用步骤,摇表的使用注意事项

      摇表的使用步骤,摇表的使用注意事项

      有关摇表的小知识,摇表又称为绝缘电阻表,其操作方法比较简单,一般新手稍加熟悉就可以使用,这里介绍下摇表的使用步骤,以及在使用摇表时的注意事项,供大家参考。

      时间:2021-08-26 10:26:20

    • 摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

      摇表(绝缘电阻表)的二个选用原则

      有关摇表的小知识,在选用摇表(绝缘电阻表)时要掌握的原则是什么,比如额定电压等级的选择、电阻量程范围的选择等,以及摇表的使用方法是什么样的,一起来看下。

      时间:2021-08-26 09:58:02

    • 绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

      绝缘电阻表的用法口诀,电工师傅必备的11个电工口诀

      有关绝缘电阻表的用法口诀,在电工常用工具中,是不能少了绝缘电阻表的,这里分享11个绝缘电阻表的常用口诀,有需要的朋友参考下。

      时间:2021-04-05 07:04:54

    • 绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

      绝缘电阻表怎么用,绝缘电阻表测量正确用法

      有关绝缘电阻表在测量时正确使用方法,若测量中发现指针指零,电容器被击穿,立即停止摇动手柄,绝缘电阻表测线路绝缘电阻的接线方法。

      时间:2020-01-19 07:52:49

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有