电压表核相怎么用?核相的操作及判断
来源:电工天下时间:2019-12-01 09:30:28 作者:老电工手机版>>
有关电压表核相的使用方法,核相的操作及判断,核相过程中的注意事项,以及核相的应用场合,当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。
电压表核相的用法
一、核相的操作及判断
核相可使用450v或500v的交流电压表。按下图所示的方法测量。
测量时先将表的第一端固定接在“电源1”的一相,表的另一端分别试测“电源2”的三相;然后再将表的第一端固定接在“电源1”的第二相,表的另一端分别测“电源2”的三相……共九次。
判断:测量结果中U≈0的两端为同相;U≈线电压的为异相。
二、核相过程中注意事项
1、正确地选表并作充分的检查;
2、设监护人,操作人穿长袖衣、戴手套;
3、表线不可过长或过短,测试端裸露的金属部分不可过长;
4、防止造成相间短路或相对地短路(必要时加屏护);
5、人体不得接触被测端、也不得接触电压表上裸露的接线端。
三、核相的应用场合
当两个或两个以上的电源,有下列情况之一时需要核相。
1、有并列要求时。在设备安装后,投入运行前应核相;
2、作为互备电源时。在设备安装后,投入运行前应核相;
3、以上两项设备经过大修,有可能改变一次相序时,在大修后,投入运行前应重新核相。
相关文章DA-16电压表原理,DA-16电压表的使用方法

有关DA-16电压表的技术指标,DA-16电压表的原理,DA-16电压表的使用说明,通过DA16电压表的系统框图,深入了解这款电压表的工作原理。
时间:2022-07-12 09:46:07
电压表怎么测量串联电路中电压规律

有关电压表测量串联电路中电压规律的方法,利用干电池、电压表、小灯泡、导线设计实验研究串联电路的电压关系,电压表测量电压的注意事项等。
时间:2022-07-12 09:46:05
电压表选择原则及使用方法说明

有关电压表的选择原则,电压表并联在被测电路中,用来测量被测电路的电压值,电压表使用注意事项,一定要使电压表与被测电路的两端相并联,测量高电压时要使用电压互感器。
时间:2022-07-12 09:46:03
电流表怎么改装成电压表

如何将电流表改装成电压表,加深对电压表构造的理解,学会把电流表改装成电压表的方法,电流表与电压表的相互改装方法,电流流改装成电压表或电流表的方法,一起来了解下。
时间:2020-11-26 13:36:03
电流表与电压表的正确读数方法总结

有关电流表与电压表的读数方法,电流表与电压表有不同的量程,在对电流表与电压表读数时,不同的量程下的读数方法是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-08-10 13:24:47
电压表的4条读数规则

有关电压表的读数方法,在对电压表读数时需要掌握哪些读数规则,一般读数估读到多少才合适,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-10 12:01:26
电流表与电压表在教学知识点总结

电流表与电压表教学知识点,电流表和电压表是初中电学实验中两种最基本最重要的测仪表,需要会看表、会接表、会选表的量程、会试接电路、会读表及区分表的量程等。
时间:2020-07-20 09:47:35
电压表的使用规则_电压表用法及注意事项

有关电压表的使用规则,电压表是用于测量电路中两点间电压大小的仪表,其量程与分度值是多少,电压表的使用注意事项有哪些,一起来了解下。
时间:2020-07-20 09:47:33
- 上一篇:磁电系电流表与电压表的结构与原理
- 下一篇:电压表的使用维护四个要点



