二次回路的检查和测试要求
来源:电工天下时间:2022-06-12 08:33:12 作者:老电工手机版>>
怎么对二次回路接线进行检查测试,主要包括校线和绝缘电阻测定两方面的内容,具体如下:
1、校线
二次回路在接线前、后都应进行校线,以保证导线能正确地接入端子。
2、测量绝缘电阻
1)新安装的二次回路接线应测量绝缘电阻,检查时用500~1000V的兆欧表,对电压低于24V的回路,只能使用电压不超过500V的兆欧表。
2)绝缘电阻需要符合下述规定:
(1)直流小母线和控制盘的电压小母线应不小于10MΩ;
(2)二次回路的每一支路和开关、隔离开关操作机构的电源回路应不小于1MΩ;
(3)接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1MΩ。
相关阅读:
相关文章
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别
有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-18 10:07:39
电气二次回路结构组成及实例分析
有关电气二次回路的基础知识,介绍了二次回路的结构组成,主要包括交流回路、控制回路、调节回路、电源回路等,以某一线路间隔为例,介绍了二次回路的大体结构,供大家学习参考。
时间:2020-11-18 09:54:47
线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求
有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
- 上一篇:弱电工程包括哪些项目
- 下一篇:二次回路的安装要求