电气二次回路结构组成及实例分析
来源:电工天下时间:2020-11-18 09:54:47 作者:老电工手机版>>
有关电气二次回路的基础知识,介绍了二次回路的结构组成,主要包括交流回路、控制回路、调节回路、电源回路等,以某一线路间隔为例,介绍了二次回路的大体结构,供大家学习参考。
电气二次回路的结构
二次回路主要包括:
1、交流回路:采集一次系统电压、电流信号;
2、控制回路:对断路器,隔离开关等设备进行操作;
3、调节回路:对发电机励磁回路、变压器分接头进行调节控制;
4、信号回路:反应一二次设备的运行情况、故障异常情况;
5、电源回路:对二次设备提供工作电源。
如今电力系统地自动化水平越来越高,设备集成度也越来越高,比如变电站综合自动化系统等,将测量、保护、控制等功能配置在同一硬件设备中,使得二次回路大大简化,传统的二次回路间的分界点也越来越模糊。
二次回路的结构,如下图:
图1:电气二次回路结构
以某一线路间隔为例,二次回路的大体结构如上图。
电源回路连接所有二次设备,由直流电源提供48/110/220V直流电压,汇集到直流母线上并通过直流馈线输送到各直流负载。
母线PT采集母线三相电压,经过端子箱连接至电压并列柜,经过电压切换将交流电压经频顶小母线输送至各装置。
保护及自动装置、测控装置与断路器的操作机构通过控制回路相连接,从而完成跳合闸动作。
同时与后台监控系统通过信号回路,将一二次设备运行情况,故障异常信号上传,供后台调度监控部门使用。
相关文章
电气设备绝缘老化的影响因素
电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?
电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解
有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解
电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语
有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明
电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06