电气工程与消防工程中机电安装施工经验
来源:电工天下时间:2019-11-08 17:09:20 作者:老电工手机版>>
如何进行机电安装施工操作,分享了电气工程,给排水工程,通风空调工程,消防工程四大专业中的机电安装施工经验,供大家参考。
电气工程与消防工程中机电安装施工
一、电气工程
1、对于剪力墙中预埋的管、箱、盒的定位应引起高度重视,若不到位,将给二次配管和箱、盒敷设带来极大困难。
2、配电室、发电机房、及重要设备机房金属门扇与门框应做等电位连接。
3、地下室配电屏须距地10分,易积水的地方(如泵房),应距地30分。
4、桥架翻弯处应充分考虑桥架内缆线数量,如考虑不周,桥架盖板可能无法盖平。
5、订制配电箱前应先检查箱内回路,考虑走线位置后再确定箱体尺寸,以免安装时空间太小,接线困难。
6、配电箱端子孔内压线不能超过两根,且必须为同一线径。PE线须用双色线。
7、星-三角形启动的电机必须配7根线(包括1根地线)。
二、给排水工程
1、PP-R管管材与管件必须为同一品牌,否则熔接不好,易漏水。PP-R管在翻弯处均可按膨胀弯尺寸制作。
2、禁止使用PP-R截止阀,可换为铜阀或两头接头为PP-R,中间阀体为铜质的球阀,注意阀体两头丝牙均应在5牙以上,否则易崩。
3、水泵吸水管如有变径,应为管顶平接。
4、卫生间预留洞口应尽量让开电管。成排管道的预留洞口应留成长方形,待管道安装完成后再来补洞。
5、给、排水管严禁在桥架上方翻越。
6、不上人屋面排水透气管高度应在0.3m以上,上人屋面排水透气管高度应在2m以上。
7、在剪力墙内的暗装给水管可考虑先预埋。
8、潜污泵止回阀必须采用阀瓣式,不得采用活塞式。
三、通风空调工程
1、在风管转弯及末端处应加设防晃支架。
2、风机箱吊装时,支架上下两面均应用固定螺母锁紧,避免晃动。
3、露天明装风机应做接地保护,并设防雨设施。
4、防火阀应设置单独支架(温度高时风管先变形,然后对防火阀形成作用力,导致防火阀变形关闭不严)。
5、风管穿越墙体时应设置刚性套管(用2mm钢板制作),用柔性材料制作。过沉降缝时应设置软连接。
四、消防工程
1、消防系统明配钢管必须刷防火涂料。
2、消火栓口中距地为1.1m,支管开T应为距地800mm,箱体底边距箱中应为140mm。
3、单组总线长度不宜超过1000m,否则衰减过大,易产生误报。
4、消防设备订货及选型时应考虑消防广播的功率。一般不宜满负荷选型(不经济),也不宜太小,按照最大消防广播使用量计量即可。
5、提消防报警线路材料计划时,如有条件,建议根据功能分色(如:报警线-红、蓝,广播线-红、黑,电话线-蓝、黑等),避免接头时接错,方便调试及查线,所有接头应烫锡。
6、系统线路敷设完毕,接入设备及模块前,必须做绝缘测试(>20MΩ),线路通断及绝缘测试合格后才能接入模块及设备。设备连接后禁止进行绝缘测试,否则易烧毁模块。
7、所有接入设备和端子箱、主机线头应用白色标识管作标记,便于查线调试。
8、通信电话线、主机网线最好使用铜芯屏蔽电缆线,尽量少使用双绞线,以避免干扰。
9、一回路总线探头点位过多时(大于200个),不应在灯头盒内并头,应使用金属软管由顶板灯头盒引至吊顶扣板处的探头内再并头,以避免因楼板潮湿而对总线的绝缘造成影响,同时方便线路的检修。
10、除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm(包括上喷)。
11、消防水泵供水必须采用自灌式,进水口处阀门必须采用明杆式闸阀。
12、消防水泵控制箱在订货前应注意联动接口的预留。
相关文章
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求
高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电气工程管内穿线施工方法详解
在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮安装高度有哪些规范
消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
硬塑料管配线安装连接方法及步骤
有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
吸顶灯安装过程详解(图文)
如何安装吸顶灯,作为家庭装修的必备电气设备,吸顶灯的安装,考验一个电工的实操水平,关于吸顶灯的安装步骤,需要的朋友参考下。
时间:2020-11-04 09:21:15
- 上一篇:电气图纸会审阶段的四大内容
- 下一篇:电气施工图阅读的7个问题