穿线管塑料护口接地问题与线缆敷设方法
来源:电工天下时间:2020-11-06 09:28:47 作者:老电工手机版>>
有关穿线管塑料护口接地问题与线缆敷设方法,在管线敷设中,穿线管与穿线管之间保证连接跨接地线,各个单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式,接线方式:提倡线缆一次性到位。
穿线管塑料护口使用规范
接地问题:在管线敷设中,穿线管与穿线管之间保证连接跨接地线,在规范中要求跨接地线,但实际工程施工中除甲方或监理做出要求的情况外,多数施工单位都忽略此施工工序。如使用PVC穿线管的场所线缆屏蔽层必须要单点接地。
前端及后端设备外壳需要接地。
接线方式:提倡线缆一次性到位,但工程施工中不可避免接线的情况。在这里简单说一下接线方式。
软芯多股(单芯)线连接时候把多股线分成2股,没一股单独连接,连接后再拧到一起,之后做过锡处理,过锡过程中进量少用焊锡膏,焊锡膏有强腐蚀性,长时间后会造成线缆铜芯被腐蚀。线缆外裹胶布避免出现“大头”。
如有室外手井或管井中接线,要做防水处理(缠绕防水胶带)。线缆连接完毕须在图纸中标明接线位置,以便后期维护。
线缆敷设:各个单位在施工中,管线敷设多数都采用外包方式。
非专业施工队伍线缆敷设中基本不考虑线缆破损问题,现场管理人员一定监督到位,在穿线管与桥架连接处或类似与有尖锐物的路由,一定做好线缆保护,如护口等。
穿线过程中杜绝生拉硬拽,避免为以后设备连接造成影响。
穿线管常用的有直径(外直径)16mm、20mm、25mm、32mm、40mm、50mm、63mm。通常家装用16mm跟20mm居多,2.5平方毫米的电线3根(含地线)使用16mm线管。4平方毫米跟6平方毫米的使用20mm穿线管。这有规范的。
一般讲,不管你的穿线管有多少根导线,(当然线径不能太粗,否则同电路导线的根数就会不够)同一线路导线必须穿在同一线管内,导线总面积不得超过线管内面积的40%的面积。
相关文章
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压
有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
电缆敷设前进行哪些检查?
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作
分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆沟内敷设电缆的方法
有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:32:06
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求
有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
硬塑料管配线安装连接方法及步骤
有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解
导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
- 上一篇:电气工程分类,电气工程常见种类
- 下一篇:电缆桥架与管道间隔净距离的技术要求