直流电流表分流器的设置说明
来源:电工天下时间:2020-07-08 09:13:25 作者:老电工手机版>>
有电工朋友咨询直流电流表分流器的设置方法,究竟如何设置直流电流表的分流器呢,测量几安的电流,在电流表内设置专用分流器,测量几安以上的电流,则采用外附分流器。
直流电流表分流器的设置方法
可以直接使用直流电流表来测量微安或毫安数量级的电流,针对不同的电流大小,可以设置不同的分流器。
1、测量几安的电流,可在电流表内设置专用分流器;
2、测量几安以上的电流,则采用外附分流器。
大电流分流器的电阻值很小,为避免引线电阻和接触电阻附加于分流器而引起误差,分流器可制成四端形式,即有两个电流端,两个电压端。
举例:
当用外附分流器和毫伏表来测量200A的大电流时,若采用的毫伏表标准化量程为45mV(或75mV),则分流器的电阻值为0.045/200=0.000 225Ω(或0.075/200=0.000 375Ω)。
若利用环形(或称梯级)分流器,可制成多量程电流表。
相关文章
电流表不稳定对加热棒的影响有哪些
电流表不稳定对加热棒的影响有哪些,当电流表存在不稳定的现象时,如果电流表通过互感器连接,那么互感器接触不良电流波动,对加热棒没有影响。加热棒本身接触不良,电流表同样会出现电流波动。
时间:2021-12-05 09:07:22
电流表和电压表怎么改装
电流表和电压表的改装方法电压表是测量电压的,电流表是测量电流的,电压表和电流表的内部构造基本相同,都是由一个表头和一个电阻构成,不同之处是表头与电阻的构成关系不一样。一
时间:2021-09-11 09:01:31
电流表的工作原理是什么
电流表的和电压表的工作原理一样,电压表和电流表都是由一个表头和一个电阻组成,表头由线圈、磁铁、指针等组成。当有电流通过表头时,指针在安培力的作用下发生偏转,如果此时表头
时间:2021-09-11 07:41:57
三线数显直流电压表改装成电流表的方法
三线数显直流电压表改装成电流表的方法,可以改,但不建议这么做,改来改去无多大意义。若非要改装,也是可以损伤的,但这是一个费力不讨好的买卖。
时间:2021-08-15 11:23:18
三线数显直流电压表能不能改成电流表
三线数显直流电压表能不能改成电流表,由下图可知这是一个0.28寸三线直流电压表头,网购价格约为4.5元。在使用时需要外接叠层9V电池或5V、9Ⅴ、12Ⅴ、24V等供电,无需稳压。
时间:2021-08-15 11:19:12
测量电阻电压表与电流表如何接线?
在测量电阻时,电压表与电流表应该如何接线,电压表与电流表接线的两种接法,用于测量小电阻接线,测量大电阻接线时的不同场景,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-28 09:13:09
电流表与电流互感器的连接问题
电流表与电流互感器的连接问题,电流表是否可以与电流互感器直接相连,单相的另一根接直接接负载,三相的另两根接负载,包括穿心式接线与非穿心式接线。
时间:2021-05-28 09:12:45
钳形电流表怎么用,钳形电流表的正确使用方法
钳形电流表的正确使用方法,钳形电流表可在不切断电路的情况下测量电路中的电流,正确使用钳形电流表要注意的问题,包括档位选择,测量导线的放置位置,使用环境等。
时间:2021-05-28 09:12:42
- 上一篇:智能电表潜动在什么范围内合格
- 下一篇:电能表中的阻尼原理图