电流表怎么安装?电流表分类与接线方式

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-01-18 11:59:43

电流表分类与接线方式

电流表

电流表可分为交流和直流两大类,这两类电流表在电气设备电路中都与被测电路串联使用。

为了不影响电路本身的工作,要求电流表的内阻越小越好。

一、直流电流表的接线

直流电流表的接线端子要分清正、负极性,串联在电路中时,电流应流入电流表的正极,在从电流表的负极流出,电流表直接接入电路中使用时,只适用于电流不太大的电路。

由于工作的需要,有时需测最数十安到数百安的直流电流。由于电流表本身允许通过的电流较小,这就需要在电流表接线端子两端并联一只低值电阻。这只能通过很大电流的低值电阻叫做分流器。分流器在电路中与负载串联,大部分被测电流通过分流器分流,而电流表并联在分流器两端,只有少量被测电流流入。

测量较大电流的电流表,表盘上一般都标示着配接外附分流器的符号。例如,50A电流表上标明75mV的分流器,那么选择分流器的额定电流也应为50A、75mV的直流分流器,故此分流器是与电流表配套使用的。另外,在安装时还要注意分流器与电流表之间的距离尽量近一些,导线一般用多股铜线为好,导线电阻应为0。035Ω±0。002Ω。

二、交流电流表的接线

交流电流表在测量较小的电流时也是直接与负载串联。但也有一种较老式的交流电流表,如1T1-A型电磁式交流表,其量程大,可串联互感器以后接入电路中,最大能测量200A。

一般新型交流电流表,在低压电路中测量较大电流时,需要配接电流互感器。它是将电流互感器一次绕组与电路中的负载串联,二次绕组接电流表。

通常电流互感器的一次绕组通过最大电流时,二次绕组的电流为5A。只要所选用的电流互感器和电流表上 所标的电流比值相同,就可直接从表盘上读出一次电流值。

例如,选用300A/5A的电流互感器时,可测量的最大电流是300A。当一次绕组通入300A电流时,二次绕组只将5 A电流通入电流表,而表盘上指示的是300A的电流。

注意,目前新型的电流互感器较老式的优越。它是穿心式互感器。只要将被测线路从电流互感器中心穿过即可测量,十分方便。

    相关文章
    • 电能表的工作原理与分类划分

      电能表的工作原理与分类划分

      有关电能表的工作原理,电能表按原理划分为感应式与电子式两种,按测量电能的准确度等级划分,一般有1级和2级表,并介绍了电能表的使用注意事项,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-05-25 09:21:29

    • 电流表与电压表怎么用,电流表与电压表使用注意事项

      电流表与电压表怎么用,电流表与电压表使用注意事项

      电流表与电压表的使用注意事项,搬运和拆装电表时轻拿轻放,电表接入电路之前,预先估计电路中待测量的电流、电压等是否在电表最大量程内,电表的指针须经常注意作零位调整。

      时间:2021-05-25 09:21:27

    • 三相有功电度表接线图示例

      三相有功电度表接线图示例

      分享一个三相有功电度表的接线图,此为电表接线示意图,接电源侧与负荷侧的电表接线方法,需要的朋友参考下。

      时间:2021-05-25 09:21:06

    • 单相电度表接线图接线方法

      单相电度表接线图接线方法

      分享下单相电度表的接线方法,单相电度表的二个接线图,供大家参考。

      时间:2021-05-25 09:21:03

    • 电子式电能表的工作原理与结构分类

      电子式电能表的工作原理与结构分类

      有关电子式电能表的工作原理,电能表的工作原理图,电子计量模块结构功能的三个部分,分别为电压与电流输入回路、乘法器、变换器(电压—频率转换电路)。

      时间:2020-12-24 06:22:36

    • 智能电表线接反会不会倒转,电表的正确接线方式看一看

      智能电表线接反会不会倒转,电表的正确接线方式看一看

      有关智能电表的使用问题,在对一块智能电表接线时,电线接反了,会不会出现倒转的现象,同相之间接反,与跨相接反,二者究竟有什么不同,一起来看下。

      时间:2020-12-14 11:12:29

    • 电能电子表进出线怎么反接,附一张接线图

      电能电子表进出线怎么反接,附一张接线图

      电能电子表进出线怎么反接,附一张接线图。电能电子表进出线反接接线法 单相电能表电流线圈进出线端的接线图,如下图:电流在电流线圈中反向流动,此时计量有功功率表达式为:P=UICos(180°-φ)=-UIcosφ式中,U为相电压;I为相电流。

      时间:2020-11-27 14:53:02

    • 交流电流表测量单相交流电流怎么接线,附正确接线方法

      交流电流表测量单相交流电流怎么接线,附正确接线方法

      交流电流表测量单相交流电流的接线方法,图 (a)所示为交流电流表的直接接入法,图(b)所示为带电流互感器的交流电流表接入法,各种接线方法的测量范围不尽相同。

      时间:2020-11-26 13:49:57

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有