总电表与分表度数对不上什么原因?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-01-18 07:47:18

有关总电表的度数与分表的度数对不上的问题,总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,相差很大,有遇到这个问题的吗,一起来了解下。

总电表与分表度数对不上

一、问题

总表所累计的电量与其所带的几块分表所累计的电量之和对不上,并且相差很大。

二、处理

此表为三相四线表,它所累计的电量应该是它本身所带的几块分表所累计的电量之和,所以它是收费标准的依据。

但在正常的负荷下,突然发现此表所累计的电量下降,与往常所累计的数据相差很大。从表的外观上看未发现异常,表盘的转动和计度器工作均正常。随后检查表尾接线是否有虚接现象,也未发现异常现象,接线方式正确。但在活动表尾的其中一条线时(B相电压线),发现此线有一段很软(该线采用的均是单股塑料硬线),怀疑内部金属部分已断开。经仔细检查确认此相电路已断路。

这样一来,此表所累计的电量就会丢失为正常时累计电量的1/3。当B相电压回路断路,此表所累计的电量仅为A相和B相的功率之和。由于B相断开的是此表的电压回路而不是电流回路,所以均不影响各分表以及各用户所带的负载正常使用。

根据以上的分析,此故障的出现是很不正常的。

因为总表表尾所接的线均是单股塑料硬线,并且金属部分较粗,一般从内部是不容易断开的。

因此,经多方面的调查和了解,充分证明了此故障的确是人为造成。

由于表尾盖都用钳封已封好无法拆开,只好用钳子将内部金属折断,但绝缘外皮完好如初,很难被人们发现,从而达到窃电的目的。此问题已交有关部门进行处理。

    展开全文
    相关文章
    • 智能电表度数怎么看?三相智能电表度数查看方法

      智能电表度数怎么看?三相智能电表度数查看方法

      有关智能电表度数的查看方法,三相智能电表度数怎么看,智能电表是智能电网的智能终端,智能电表怎么看,其它电表怎么看,一起来了解下。

      时间:2020-01-18 07:47:55

    • 智能电表怎么看?不同智能电表的度数看法

      智能电表怎么看?不同智能电表的度数看法

      有关智能电表怎么看度数的方法,不同智能电表的度数看法,分为直进式的单相电表和三相电表的读数,三相电表通过电流互感器连接方式连接的三相电表的度数看法等。

      时间:2020-01-18 07:45:48

    • 电能表及电度数读数方法

      电能表及电度数读数方法

      有关电能表度数的读数方法,读取一段时间内家庭用电度数,电能表计数器两次显示数字之差即为本月消耗的电能,不了解的朋友参考下。

      时间:2020-01-18 07:44:14

    • 电表怎么看度数?电流表度数读数方法【图】

      电表怎么看度数?电流表度数读数方法【图】

      电表怎么看度数,电流表度数读数方法,W:表示实际用电读数,N2:表示本次看表的读数,N1:表示上次看表的读数,电流表的读数方法的典型例题,电流表的读数方法与步骤等。

      时间:2020-01-18 07:42:16

    • 电表读数异常怎么看?电表度数的正确读法

      电表读数异常怎么看?电表度数的正确读法

      有关电表读数异常的问题,如何正确查看电能表的度数,三相四线电子式有功电能表使用前的检验问题,以及电流表的读数方法,电表的正确读数方法。

      时间:2020-01-18 07:39:15

    • 如何看电表度数,可以网上查询电表度数?

      如何看电表度数,可以网上查询电表度数?

      有关如何看电表度数的问题,家用电度表的度数的查看方法,单相二线电能表度数刻度值如何查看,根据显示的数字值,正确计算电表度数的案例分析。

      时间:2020-01-18 07:38:02

    • 电表怎么看度数?带互感器电表电度算法

      电表怎么看度数?带互感器电表电度算法

      有关电表怎么看度数的方法,如何看带互感器的电表的度数,电表显示读数的装置是一个累积计数器,计算电表在一段时间内的用电度数的正确方法。

      时间:2020-01-18 07:37:20

    • 电子电表度数的查看问题总结

      电子电表度数的查看问题总结

      电子电表度数的查看,电表是电子电表,有峰、平、谷,如何查看这种电表的度数,峰、平、谷三个小灯哪个亮就表示当前所处在的时段,数字电表怎么看度数的方法。

      时间:2020-01-18 07:35:39

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有