电能表不转的几种情况,电能表不转或倒转的维修方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-06-20 12:38:46

电能表的使用过程中,遇到电表不转的问题,一般是什么原因引起的,电能表不转的几种情况,应该如何来处理,电工天下小编带大家来了解下。

电能表不转的几种情况

以下三种情况均会导致电能表不转动,不跑字,具体来看下:

1、电能表电压线圈断开或接触不良,故障表现为:电压值为0,电表不转。

2、电能表中电流互感器二次侧开路,没有电流,故障表现为:电流值为0,电表不准。

3、当电能表中电流互感器二次侧接反后,扭转力矩方向改变,电能表出现反转。

电能表不转的几种情况,电能表不转或倒转的维修方法

电能表不转的解决方法

当遇到电能表不能转动的问题时,可以拨打95598供电服务热线反馈,或找物业电工来处理电表故障的问题。

电能表不转或倒转的原因及处理方法:

(l)直接接入的电能表,电流线圈和电压线圈带“※”号的一端的短接线可能没有连接成公共端。如是,需要接上端子连接片。

(2)进线端和出线端相互接错。如是,应参照电能表的附图纠正接线。

(3)经电流互感器接入的电能表,其二次侧的首端与末端的极性接错。应检查极性进行正确连接。

(4)若为三相电能表,电源的相序可能接错。可重新进行检查,电压线圈与电流线圈应接在相应的相位上。若为三相四线的电能表,还应检查零线是否已经接好。

(5)电能表安装倾斜。电能表应安装牢固、可靠,表身应与地面垂直。

单相电度表不转或倒转故障的维修方法

①打开电度表接线盒,查看电压线圈的小钩子是否与进线火线连接,未连接时要重新接好。

②若为互感器二次侧极性接反,要重新连接。

③重新校正电度表的安装位置。

④单相电度表应按接线盒背面的线路图正确接线。

电能表不转但正常用电什么原因

故障原因:电表坏了。

电流感应线圈短接,或电感应驱动铝盘卡住,电能表不能正常监视用电数据。

解决方法:一般由电力公司检查出替用户更换再收费,电能表正常使用后,便可以正常缴费了。

延伸阅读:

家用电度表如何安装?

家用电度表如何安装?

有关家用电度表(电能表)的安装方法,居民用电能表安装地点的七项要求,电能表的安装位置及温度要求,电能表安装地点的安全管理措施等。

电度表(电能表)互感器的接线图

电度表(电能表)互感器的接线图

分享一个电度表接互感器的接线图,包括电能表的接线柱、互感器的接线柱,需要的朋友参考下。

电能表停走应补电量计算

电能表停走应补电量计算

 

有关电能表停走应补电量的计算方法,电能表停走应补电量怎么计算,不了解的朋友参考下。

以上就是电能表不转的问题,以及相关原因与解决方法,希望对大家有所帮助。 

    展开全文
    相关文章
    • 一只单相电能表的接线方法

      一只单相电能表的接线方法

      有关单相电表的接线方法,利用感应式电能表来测量电能,其接线方法是什么样的,是否与功率表的接线方法类似,这里分享一个单相电能表的接线图,有需要的朋友参考下。

      时间:2020-06-21 12:14:38

    • 单相电能表额定电流的选择要求

      单相电能表额定电流的选择要求

      有关单相电能表的知识,在单相电表的额定电流的选择上,一般会有哪些具体要求,是否需要先求出用电设备的总电流,并掌握电能表的额定电流的计算方法,然后才能做出正确的选择,一起来了解下。

      时间:2020-06-21 12:13:24

    • 电能表型式的选择要求

      电能表型式的选择要求

      有关电能表选择的相关知识,不同的用电环境,对电能表的型式要求不同,不同型式的电能表,其规格参数之间相差很大,这里总结了电能表型式的6条选择要求,供大家学习参考。

      时间:2020-06-21 12:00:35

    • 感应式单相电能表的结构示意图

      感应式单相电能表的结构示意图

      有关感应式单相电能表的结构图,包括电能表的测量结构、驱动元件、转动元件、制动元件、轴承与制度器等,一起来了解下。

      时间:2020-06-21 06:58:46

    • 单相电能表的接线问题小结

      单相电能表的接线问题小结

      有关单相电能表的接线问题,家用的单相电表一般有四个接线端子,每一个接线端子要接什么线,都是有明确规定的,电工天下小编整理了对单相电表接线时要注意的几个小问题,一起来了解下。

      时间:2020-06-20 12:27:12

    • 电能表过负荷烧坏的处理办法

      电能表过负荷烧坏的处理办法

      在电能表的使用过程中,如果负载超负荷的时候,可能会导致电能表损坏烧毁,那么在生活中电能表过负荷烧坏怎么处理,电工天下小编整理了最有效的处理方法,以及电能表更换时的注意事项,供大家参考。

      时间:2020-06-20 10:30:07

    • 电能表的负载特性曲线是什么?

      电能表的负载特性曲线是什么?

      电能表的负载特性曲线的知识,电能表的基本误差随着负载电流和负载功率因数而变化的关系曲线,称为电能表的基本误差特性曲线,简称电能表的负载特性曲线。

      时间:2020-04-02 16:54:25

    • 电能表的误差概念_电能表基本误差与附加误差的原因

      电能表的误差概念_电能表基本误差与附加误差的原因

      电能表误差的概念,在规定条件下测得的相对误差,基本误差产生的原因:由于电能表的内部结构、材料或测量原理缺陷引起的,附加误差的概念:把由于外界条件变化引起的误差称为附加误差。

      时间:2020-04-02 16:50:35

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有