多功能电能表的主要功能(2)
来源:电工天下时间:2020-07-09 10:37:39 作者:老电工手机版>>
10、关键元器件要求:
芯片:变差±0.1%,线性度±0.2%,美国 ADE7755
电解电容:105℃,3000小时,漏电流<3μA,耐压≥16V,日本 红宝石
限流电容:聚苯乙烯金属膜,容量≥0.33μF,菲利普
压敏电阻:20K 标称电压 620V±10%,漏电流<30μA,电压比≤1.15
取样电阻:锰铜合金(钝化处理、高温老化)
晶振:进口件或合资企业生产
贴片电阻:进口件或合资企业生产
贴片电容:进口件或合资企业生产
稳压二极管:进口件
发光二极管:低功耗、进口件
多功能电能表的基本误差及性能要求
1、基本误差:应满足2.0级,验收误差极限:在规定的参比条件下,满足技术规程要求,我局按检定规程规定误差限的50%验收。运行中的误差极限:在规定的参比条件下,满足技术规程要求。
2、由其他影响量引起的误差改变极限:影响量相对于规程给出的参比条件的变化引起的附加的百分数误差改变不应超过规程规定的极限。
3、环境温度的影响:平均温度系数不应超过规程规定的极限。
4、分时功能:三费率,能分时段显示指定时间段的分时电量及总电量,日计时误差<0.5秒/天。
5、抄表:可红外线编程抄表,通讯规约按DL/T 645-1997执行。
6、输出口:具有供测试用,并且与电能值相对应的标准脉冲输出和发光二极管输出。
7、电表误差保证期:在正常工作条件下,电能表平均使用寿命至少10年。
8、电池:采用柱状电池,使用寿命至少10年。