>首页 > 电工仪表 > 电能表>电能表的潜动是什么 正文

电能表的潜动是什么

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2021-05-29 09:07:44

有关电能表潜动的小知识,电表潜动是什么,电能表的潜动是指:当安装式电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的80%-110%时,电能表转盘的转动超过1整转。

电能表潜动是什么

电能表的潜动,就是当安装式电能表的电流线路中无电流,而加于电压线路的电压为额定值的80%-110%时,电能表转盘的转动超过1整转。

何谓电能表潜动?如何现场判断?简述电能表潜动产生的原因

潜动,在规定的时间内不应有脉冲输出,现场判断,表不加电流(空开断开),盯着表脉冲灯,等个1-2小时不闪烁一下就是没有问题的。

产生原因:表有问题。

附1,电表启动和潜动时间如何计算?

问题:电表脉冲常数是1600,电流是10(40)A的我想知道,潜动和启动时间怎么算,是多少?有经验的望赐教!

看来我说的还不够明白:按照国家检定规程,启动时间是在参比电压下,加千分之4Ib的电流,多长时间下会产生一个脉冲?这是启动时间的计算吗,不太明白。

解答:

1度/10安=6分钟

6分钟/1600次=0.225秒/次

潜动和启动时间:应该是0.225秒。

附2,有关电能表潜动的计算题:

供电企业发现某动力客户电能表潜动,经查潜动一周为30s,每天停用时间为19h,电能表圆盘转数5000rad,倍率为6倍,潜动36天,应退多少电量?

解答:

潜动36天共计潜动圈数:36X19X3600/30=82080(圈),潜动造成电能表多记读数:82080/5000=16.416,多计电量:16.416X6=98.496(度),所以应退98.5度电量。

附3,电表潜动怎么赔偿?

问题:

我家电表在总电源关闭的状态下仍然自己慢慢走,转一圈的时间大概在20分钟左右,在网上查都说是潜动,如果是潜动的话电业部门会给赔偿吗,最近半年时间电费都是比从前高出一半还多。

解答:

只要供电局确认这块电表潜动的话就一定会赔偿的,找管你这片儿的供电局营业所,或者直接联系抄表员(电费通知单上应该有联系电话)。打当地的95598联系也行。赔偿的前提是:1.电表确实潜动。2.这块电表是供电局的,而不是你家自己安的分表。

附4,机械电表潜动?

问题:

单相机械电表在空载时铝盘会潜动,大约20分钟一圈,这一点问题不大。会潜动说明有一些动力正在推动轮盘,如果电表进入负荷状态,那些潜动的动力是会消失还是会加到负载时的动力上,会不会本该每小时1千瓦的流量,加上那一点潜动力会变成每小时1.5千瓦,有这可能吗?

解答:

不能肯定,但你可以估计与平常相比电表读数是否多了,如果有怀疑,可要求供电部门解决,因为你自己不能拆,其实把里面的阻尼磁铁(就是夹在铝盘之间的一块磁铁)调一下即可。

    相关文章
    • 电能表潜动时应退电量怎么计算?

      电能表潜动时应退电量怎么计算?

      有关电能表潜动时应退电量的计算方法,电表潜动时应退电量怎么计算,电表潜动应退电量的计算公式,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2021-05-29 09:07:46

    • 为何要按月考虑每月潜动电量?

      为何要按月考虑每月潜动电量?

      有关按月考虑每月潜动电量的方法,为何需要按月考虑每月潜动的电量值,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-25 06:16:08

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有