家用电能表计量常识_家用电表的日常使用问题
来源:电工天下时间:2020-07-09 10:31:59 作者:老电工手机版>>
有关家用电能表的计量常识,电能表一般分为单相表和三相表两种,家庭使用的是单相电表,家用电能表的计量方法及注意事项,家用电能表的常见故障与处理措施。
家用电能表的计量常识
电能表一般分为单相表和三相表两种。
家庭使用的是单相表,其额定工作电压为220V,额定频率为50Hz,额定工作电流型号不同而有2.5A,3A,5A,10A等不同规格,通常在家用电能表的额定负荷电流数字后有一个括号,括号内标有额定电流数值2倍的数字,如“2.5(5)A”字样,这说明2.5A的电能表可以承受到5A的工作电流仍能保证安全运行,但是在这样超负荷的情况下是不能长期运行的。
根据以上介绍的额定电压和额定电流,就可用公式P=UI来算出电能表能承爱多大功率。
如家中电器总功率为1100W,则应先用5A的电能表,考虑到电能表的过载能力和电器并不同时使用的情况,一般5A的电能表可应用功率总和为2200W左右的家用电器。
但若家里需要装使用时间较长的大功率用电器,例如空调机、电热汀等,则必须视需要到供电部门申请更换额定电流较大的电能表[如规格为“10(20)A”的],否则将使电能表损坏甚至引起火灾。
另外,使用时应特别注意,尽量不要几个大功率的电器同时使用,以免烧掉熔丝和损坏电能表。
国产电能表型号:DD1、DS2、D×862-2、DT862-4型号中各个字母的含义:
(1)第一个字母“D”为电能表。
(2)第二个字母“D”为单相;“S”为三相三线有功;“X”为三相无功;“T”为三相四线有功;
(3)第三位是数字“1”、“2”、“862”分别表示型号“1”、“2”、“862”系列电能表;
(4)最后的“-2”、“-4”分别表示最大电流为标定电流的2倍和4倍的电能表。【家用电能表计量常识_家用电表的日常使用问题】
2.5A称为标定电流,10A称为额定最大电流。以标定电流确定该电能表的误差,2级表不超过2%,1级表不超过1%。常用的2级机电式电能表启动电流为0.5%,1级电子式电能表的启动电流为0.4%。
相关文章
DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法
DDSu1225型单相电子式电能表具有Zigbee通信功能,可以实现远程抄表监控,具有正向、反向计量功能,可测量总有功功率、电流、电压、功率因数,DDSu1225型单相电子式电能表的接线方法如下。
时间:2022-07-30 07:04:23
三相电能表怎么接线,电表度数怎么读取
有网友提了一个问题“三相四线的电能表怎么读电表读数”,三相四线电表有两种接法,一种是直接式三相电能表,一种是互感器式三相电能表,那么三相电能表怎么接线,怎么读取电表度数,下面具体来看下。
时间:2022-07-17 05:26:08
电能表潜动的四个条件
有关电能表的知识,在电能表的使用过程中,有时会出现潜动现象,那么造成电能表潜动的原因是什么,电能表潜动需要满足的条件有哪些,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-29 08:25:59
三相三线有功电能表的正确检查方法
有关电能表的使用知识,如何对三相三线有功电能表进行检查,比如测量线电压,确定B相电压,断开B相电压,以及改正接线和电能表误差检测等,下面具体来了解下。
时间:2022-04-02 10:59:04
家用电表保质期多久
家用电表保质期多久?一般来说,家用电表的保持期为5年。关于电能表使用年限,在《交流电能表(电度表)检定规程》JJG307-1988中有明确规定:“测量生活用电的单相电能表(单宝石)不得超过5年”。
时间:2022-03-20 07:19:37
居民电表一般多大,如何正确选用家用电表
电表,又称电度表,电能表,电子式费控电子表,主要用于计量用电客户消耗的电能。居民电表一般多大,怎么来选择电表,如果选择的电表较小,当用电量超过电表容量时,就会烧坏电子表。
时间:2022-03-20 07:16:22
220V家用电表一般多大
根据家中负荷情况来选择家用电表,一般可选5(40)A或5(60)A的表,可以满足8千瓦、13千瓦的负荷需求。一般家用220V电流在63安以下,只有少数家庭用电电流超过63安培,在有特别多的大功率电器时,才会达到这个数值。
时间:2022-03-20 06:41:55
家用电表怎么计算大小
家用电表大小的计算方法,家庭中安装的电表一般每220W标准电流量为1A,最大值允许60A,一般使用40A的电表。单相220V照明装置以每千瓦5安,三相380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为好。
时间:2022-03-20 06:39:46
- 上一篇:智能电表有哪些特殊功能?
- 下一篇:三相四线电表不接零线是否可以?