>首页 > 低压电器 > 断路器>隔离刀闸的最高允许温度是多少 正文

隔离刀闸的最高允许温度是多少

电工天下【断路器】 编辑:小电工 发布时间:2017-08-31 15:52:51

隔离刀闸允许的最高温度值

隔离刀闸作为电路中的隔离设备,当运行温度有最高允许上限,运行中隔离开关或隔离刀闸,其刀闸口最高允许温度的大小是多少,隔离刀闸的温度超过75度一般就算是高温了。

一、隔离刀闸的最高允许温度

对隔离刀闸来说,超过85度就是超温。

无论是户外隔离刀闸,还是室内型的隔离刀闸,其温度超过75度即可视为高温,也就是超过最大允许温度了。

二、运行中隔离开关,刀闸口最高允许温度的大小

母线及刀闸允许温度为700℃,运行中不宜有过热现象,试温片不应融化;封闭母线允许最高温度为900℃,外壳允许温度为650℃,母线接头允许温度≯1050℃。

刀闸,是电力设备手动开关的一种,别名闸刀,一般多用于低压电,有单相刀闸和三相刀闸之分。

三、母线或刀闸过热怎么办?

当发现电路中母线或刀闸温度超标时,必须马上采取隔断措施。

一般情况下,母线及隔离刀闸最大允许发热温度不超过如下规定:

一般载流部分为115℃; 用螺栓紧固联接部分为80℃;有弹簧压紧部分为75℃。

发现母线、刀闸运行中过热时,应降低该回路负荷,尽早安排停电处理;重要回路不能减负荷或停电时,应设法局部降温,并加强监视、探测。

小知识:母线的保护方式

对于母线的各种故障,其保护主要有两种方式:

(1)利用供电元件的保护切除母线故障。对于不太重要的变电站,可利用变压器等供电元件的第Ⅱ段保护来切除母线故障。

(2)专设母线保护。在下列情况下应装设专门的母线保护:

1)在110kV及以上的双母线和分段单母线上,为保证有选择性地切除任一段母线上所发生的故障,而另一段无故障的母线仍能继续运行.应装设专用的母线保护。

2)110kV及以上的单母线,高压侧为110kV及以上的重要降压变电所的35kV母线,按照装设全线速动保护的要求必须快速切除母线上的故障时,应装设专用的母线保护。

专用母线保护通常按差动原理构成,其保护范围是母线及各个出线电流互感器靠近母线侧的所有电气一次部分。由于母线保护关联到母线上的所有出线元件,因此母线保护应与其他保护及自动装置相配合。

(1)当母线发生短路故障(故障点在断路器与电流互感器之间)或断路器失灵时,若线路上设置闭锁式高频保护,母线保护动作时为使对侧的高频保护装置动作跳开断路器,母线保护应使本侧的高频发信机停信。

(2)当重要变电站母线上发生故障时,为防止线路断路器对故障母线进行重合,母线保护动作后,应闭锁线路重合闸。

(3)为使在母线发生短路故障而某一断路器失灵或故障点在断路器与电流互感器之间时,失灵保护能可靠切除故障,母线保护动作后,应启动失灵保护。

(4)在500kV变电站中,当220kV侧母线发生故障跳闸而变压器断路器失灵,或220kV侧变压器断路器失灵需跳开相应母线,此时母线保护动作需启动该变压器保护跳另两侧。

(5)当变压器发生低压侧故障需跳母线侧断路器而此断路器失灵,变压器保护装置需解除母线失灵复合电压闭锁。 

    已访问

    Copyright © 2014 - 2018 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有