户外隔离刀闸的接线方法图解(2)
来源:电工天下时间:2017-07-28 07:28:03 作者:老电工手机版>>
户外隔离刀闸的接线方法图解(第2页)
对于旧变电站的手动刀闸,改用电动机构操作,只需拆去原手动操作机构,按轴线距离尺寸加工焊接好电动机构基架,安装好电动机构,用联轴节接传动轴,放一根10×2.5MM控制电缆至室内控制屏,在控制屏模拟图刀闸位置加装一只刀闸分合控制转换开关和分合位置绿红指示灯。
按图3图4接好线、在控制屏上,电缆经接线端子与转换开关、指示灯、控制信号电源连接。
对于带接地刀的隔离刀闸,将接地刀传动和倒向机构都拆除、把倒向拉杆改接到有转动轴的主刀闸转动瓷柱座上,使主刀与接地刀联动,但方向要相反,即主刀开始转动会阐时,接地对外始分离,主刀开始分离时,接地刀开始转动合闸.并调整接地对转轴上。
拐臂角度和拉杆长度,使主刀分离开后,接地刀才开始动静刀接触。对于带接地刀的电源进线刀闸和可倒送电的出线刀闸,改用电动操作时.应将接地对拆除,检修需要接地时,挂临时接地线即可。XCJ-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型隔离刀闸电动控制接线如图3,接线端子排见图4图中转换开关IS为原断路器控制开关,2S为刀闸加装的刀闸控制开关,接点①③在刀闸合闸后闭合接通断路器合闸回路。IS接点②④在断路器分闸后接通、合闸后断开,控制刀闸分合闸回路.从而实现相互闭锁,防止了带负荷拉合刀闸事故。
为使刀闸转换开关手把分合位置与分合位置指示灯对应,机构辅助开关S3应与刀闸控制转换开关2S接点16、13串连接红灯.S4与2S接点11、10串联接绿灯。
三、电动机构的使用与维护
变电站35KV进线、出线、母线、主变隔离刀闸,操作较为频繁,在正常运行情况下.应结合春秋检、预防性试验,对电动操作机构每年定期检修一次。检修项目略。
第二部分,户外隔离刀闸转动部分的润滑
在10~35kV配电所中,隔离刀闸是隔离电路,造成明显断开点,保证安全不可缺少的配 电装置。而装在户外的隔离刀闸,因风吹日晒雨淋,操作又不太频繁,使转动部分锈蚀,致使操作死滞,手动吃力,电动易烧操作电源保险丝,造成检修维护工作量大,拖延操作时间。同时转动部分经两只尼纶或塑料轴套,套在转轴上或嵌在转轴座两端口,使转动部分密封,润滑油又加不进去,检修时不得不全部解体,拔出转轴用沙纸打磨后再加润滑油脂。
一般情况,每2~3年就得如此检修一次,工作量大,检修时间长。为了提高户外隔离刀闸操作的灵活性和可靠性,对刀闸转动部位进行改进,主要增加润滑,效果非常显著。
改进方法:户外隔离刀闸,大都采用GW4—10、GW4—35、GW5—35型及GW5—110型。在每只刀闸两边轴座上下两轴套部位,GW5型只在外轴套部位,用5mm钻头钻孔,深度至转轴。然后用M6丝锥锥丝,清除铁沫后拧上直咀黄油咀(汽车通用配件),用黄油枪加黄油至转轴座两端出油为止,接着操作转动刀闸数次,再加点黄油即可。
注意:钻孔直径应按所购黄油咀丝口部位直径决定;钻孔位置应选不挡刀闸定位螺丝部位。
经改进后的刀闸,转动灵活,轻松自如,以后检修只加点黄油即可。此改进,建议隔离开关生产厂家采用,将是一项提高产品质量的新举措。
相关文章
户外高压真空断路器的五大技术参数
户外高压真空断路器的五大技术参数,主要包括断路器的额定电压、最高工作电压、额定电流、额定断路电流及合闸时间、分闸时间,供大家学习参考。
时间:2022-01-04 06:21:59
一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图
一文看懂三相断路器怎么接线,附完整接线图。具体接线为:进出线为三火一零,零线接N极。黄,绿,红分别是A、B、C相线,蓝线是中性线。三相四线漏电保护器入端必须接零线N。
时间:2021-12-03 05:28:06
3p空气开关接线图 3P与4P的区别
3p空气开关接线图,3P与4P的区别,注意输入输出不能接反,接反烧漏电保护器脱扣线圈,电源接漏电保护器的电源侧(上端),漏电保护器负荷侧接负载,3P与4P的区别在于3P无零线,4P有零线。
时间:2021-09-30 09:19:25
万能转换开关如何接线,万能转换开关的接线实物图
万能转换开关的接线实物图,左边是万能转换开关的接线图,右边是触点闭合表,往左旋转触点5-6、7-8、触点闭合,往右旋转触点5-6、3-4、触点闭合。
时间:2021-09-15 10:29:46
隔离开关控制改进接线的方案图解
隔离开关控制改进接线的方案,隔离开关控制闭锁回路改进原理,采用电磁锁防误的隔离开关闭锁接线,改进后单母线馈线隔离开关闭锁接线,以及改进接线的优点。
时间:2021-07-12 08:18:31
空气开关与插座中火线、零线与地线的接线图
有关空气开关、插座中火线、零线与地线的接线图,断路器(简称“空开”)的接线图,左零右火的空开接线图,漏电保护器上的火线和零线的连接的接法。
时间:2020-01-30 13:03:12
隔离开关的作用_隔离刀闸的作用
有关隔离开关的作用,电工要了解隔离刀闸的作用,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,隔离开关在电路中起隔离作用,刀闸的主要特点
时间:2019-11-24 20:19:07
家用漏电断路器接线图实例图解(多图)
家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。
时间:2019-10-30 14:34:09