如何确定漏电断路器的动作值是多少?
来源:电工天下时间:2020-07-08 06:44:38 作者:老电工手机版>>
有关判定是否漏电的的原理依据,如何判定为漏电事故的发生,一起来了解下。
漏电断路器动作值的确定
判定是否漏电的的原理依据:流进和流出开关的电流必须相等,否则就判定为漏电。
当漏电电流达到和超过一定的程度时,产生保护动作—跳闸。判定的目标值是可以设定的。只是应用时要根据不同的场合,选用不同灵敏度的保护器。
如果是用于人身安全保护为目的,则漏电电流小于30mA,视为安全,如大于30mA,则视为不安全,将产生保护动作。
漏电保护的额定电流30mA 的漏电保护器或保护开关,属于同敏度漏电保护器或保护开关。其生产保护动作时间还应在0.1 秒以内。
这两个参数的选择依据:30mA:人体的感知电流:男为1.1mA 女为0.7mA;摆脱电流男为16mA 女为10.5mA,儿童要较成人为小;在较短时间内危及生命的电流是致使电流,从两个方面理解:
一是电流达到50mA 就会引起心室颤动,有生命危险,而100mA 以上的电流则将人致死,30mA 以下暂时不会有生命危险。
0.1 秒:人的心脏每收缩扩张一次有0.1 秒的间歇,而在这0.1 秒内,心脏对电流最敏感,若电流在这一瞬间通过心脏,即使电流较小,也会引起心脏颤动,造成危险。对测量漏电保护器的动作电流,为选用上方便,可参照下列经验公式选用。
设触电保护装置动作电流是I△,电路的实际最大供电电流为IH,则对居民用电和 照明电路的单相电路可按下式选用I△=IH/2000。对三相三线或三相四线的动力线路及动力与照明混合线路可按下列选用:I△≥IH/1000
相关文章
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
一例漏电空气开关跳闸的原因分析
在厨房中加了灯泡,送电时漏电开关跳闸,其它回路送电正常,厨房开关合闸就跳,经过排查灯泡的火线进过开关控制,零线直接压到公共零排上,零线没有接回厨房的开关回路,漏电开关检测到漏电电流,就会产生动作跳闸。
时间:2021-09-16 06:31:06
漏电开关经常跳闸有哪些原因?
漏电开关经常跳闸的原因,漏电开关跳闸,需要检查漏电开关本身是否有问题,电路或电器中是否有接地点,漏电开关与负载不匹配,也会导致频繁跳闸。
时间:2021-09-15 10:29:57
漏电开关的电路结构原理图解
有关漏电开关电路结构的原理图,电子式电流型漏电开关主要由感测环节、中间环节、执行环节和试验环节四部分组成,晶闸管开关电路式漏电保护器的原理图与电路框图。
时间:2021-02-08 08:26:23
漏电开关的接法图与工作原理说明
有关漏电开关的接法图,不全断开的漏电开关,在接线端子上会注明拿一根应接零线,漏电开关的工作原理,“全断开型”就是火线和零线都断开了,接线时可以不区分“火”、“零”。
时间:2021-02-07 09:58:54
断路器与漏电开关电流的温度系数图解
有关断路器与漏电开关电流的温度系数,断路器和漏电开关使用过程中的基准温度为+30℃,当环境温度发生改变时,其额定电流值也会做出相应的修正。
时间:2021-02-07 09:58:33
漏电开关作急停开关的电路图,DZ-51L型三相漏电开关
有关漏电开关作急停开关的电路图,利用DZ-51L型三相漏电开关试验回路原理,紧急情况下实现及时手动切断总电源,电路图与工作原理介绍。
时间:2020-11-12 15:37:34
漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解
漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。
时间:2020-07-08 06:44:42
- 上一篇:断路器与隔离开关有什么区别?
- 下一篇:断路器Icu与Ics是什么意思