漏电断路器及漏电保护装置的安装原则

来源:电工天下时间:2019-12-06 09:36:56 作者:老电工手机版>>

有关漏电断路器及漏电保护装置的安装原则,漏电保护装置的防护类型和安装方式要与电气设备的环境条件和使用条件相适应,加装漏电保护装置的同时不得取消或放弃原有的安全防护措施。

漏电断路器及漏电保护装置的安装原则

建筑施工工地的电气施工机械设备、临时性电气设备、宾馆等客房内的插座、触电危险性较大的民用建筑物内的插座、游泳池或浴池类场所的水中照明设备、安装在水中的供电线路和电气设备、有金属外壳的I 类移动式电气设备和手持电动工具、安装在潮湿或强腐蚀等恶劣场所的电气设备,以及医院直接接触人体的电气医用设备(胸腔手术室的除外)等均应安装漏电保护装置。

漏电保护装置的防护类型和安装方式要与电气设备的环境条件和使用条件相适应。

对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防用电梯及确保公共场所安全的电气设备、用于消防设备的电源(如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等)、用于防盗报警的电源,以及其他不允许突然停电的场所或电气装置的电源,漏电时立即切断电源将会造成事故或重大经济损失。

在以上这些情况下,应装设不切断电源的漏电报警装置。

装有漏电保护装置的电气线路和设备的泄漏电流必须控制在允许范围内,所选用漏电保护装置的额定不动作电流应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的2 倍。当电气线路或设备的泄漏电流大于允许值时,必须更换绝缘良好的电气线路或设备,当电气设备装有高灵敏度的漏电保护装置时,电气设备单独接地装置的接地电阻可适当放宽,但应将预期的接触电压限制在允许范围内。安装漏电保护装置的电动机及其他电气设备在正常运行时的绝缘电阻值不应低0.5MΩ。

安装漏电保护装置前,应仔细检查其外壳、铭牌、接线端子、试验按钮、合格证等是否完好。装设在进户线上的带有剩余电流动作保护的断路器,其室内外配线的绝缘电阻,晴天不应小于0.5MΩ,雨天不应小于0.08MΩ。配电变压器低压侧中性点的工作接地电阻,一般不应大于4Ω,但当配电变压器容量不大于100kVA 时,接地电阻可不大于10Ω。绝缘电阻以及接地电阻这两项规定是保证配电系统安全运行及保护器能否正确动作所不可忽视的问题。

用于防止触电事故的漏电保护装置只能作为附加保护。

加装漏电保护装置的同时不得取消或放弃原有的安全防护措施。

安装带有短路保护的漏电开关,必须保证在电弧喷出方向留有足够的飞弧距离,漏电保护装置不宜装在机械振动大或交变磁场强的位置。

安装漏电保护装置应考虑到水、尘等因素的危害,采取必要的防护措施。

相关文章
  • 漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

    漏电断路器怎么工作的,漏电断路器的工作原理图解

    漏电断路器对电路中的设备起到漏电保护的作用,漏电断路器的工作原理是什么,来看下漏电断路器的工作原理与接线方法图解,注意漏电断路器对于同时接触两相的两相触电,不能保护。

    时间:2020-07-08 06:44:42

  • 漏电断路器与漏电保护器的几点区别

    漏电断路器与漏电保护器的几点区别

    漏电断路器与漏电保护区的几点区别,通常的漏电保护开关或漏电保护器只适用于工频电源,对其它电源,如直流电源、高频电源是不适用的。

    时间:2020-07-08 06:44:36

  • 带漏电保护的空气开关的电气符号

    带漏电保护的空气开关的电气符号

    有关带漏电保护的空气开关的电气符号,需要的朋友参考下。

    时间:2020-07-07 15:38:00

  • 漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

    漏电开关能代替空气开关吗?空气开关与漏电保护器区别

    漏电开关能代替空气开关吗,空气开关与漏电保护器区别,空气开关,正确名称叫做空气断路器,漏电开关的正确称呼为剩余电流保护装置,漏电开关不能代替空气开关。

    时间:2020-06-10 09:05:15

  • 家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解(多图)

    家用漏电断路器接线图实例图解,学习下漏电开关的接线方法,经过漏保用电的必须是零线和火线两根,其他单根线不得借用漏保的零线或火线,否则漏保跳闸,漏电保护器接线图示例。

    时间:2019-10-30 14:34:09

  • 漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方式

    漏电断路器的接线方法,在漏电断路器的包装盒中都有说明,并有接线图、介绍了接线方法的。

    时间:2019-09-05 13:52:18

  • 漏电保护器接线图接线方法与注意事项

    漏电保护器接线图接线方法

    本文介绍了漏电保护器的接线方法,漏电保护器接线错误方式,漏电保护器接法注意事项,通过漏电保护器接线图,掌握下漏电保护器怎么接线的方法。

    时间:2019-09-04 21:04:30

  • 漏电保护器与空气开关的区别有哪些?

    漏电保护器与空气开关的区别

    有关漏电保护器与空气开关的区别,空开是供电回路中的开断元件,负责对回路进行正常的开断操作及事故时的回路切断,漏电保护是供电回路保护的一种,当供电回路有漏电现象出现时,漏电保护动作去跳开空开。

    时间:2019-09-04 13:42:30

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有