隔离开关操作要点,隔离开关运行检查内容
来源:电工天下时间:2019-10-31 20:55:04 作者:老电工手机版>>
隔离开关的操作要点,隔离开关运行中的检查内容,隔离开关进行合闸、拉闸、带负荷的情况下合上或拉开隔离开关的操作要点,以及正常运行与故障现象的检查。
隔离开关操作要点与检查内容
一、隔离开关的操作要点:
1、合闸时:对准操作项目;操作迅速果断,但不要用力过猛;操作完毕,要检查合闸良好;
2、拉闸时:开始动作要慢而谨慎,闸刀离开静触头时应迅速拉开;拉闸完毕,要检查断开良好;
3、切除接地故障点。
4、带负荷的情况下合上或拉开隔离开关;
5、投入或切断变压器及送出线;
二、隔离开关的检查内容:
正常运行中,隔离开关的检查内容:
隔离开关的刀片应正直、光洁,无锈蚀、烧伤等异常状态;消弧罩及消弧触头完整,位置正确;
隔离开关的传动机构、联动杠杆以及辅助触点、闭锁销子应完整、无脱落、损坏现象;
合闸状态的三相隔离开关每相接触紧密,无弯曲、变形、发热、变色等异常现象。
以上就是隔离开关操作要点与检查内容,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:隔离开关或刀闸的主要用途
- 下一篇:隔离开关发热怎么办,隔离开关过热的处理措施