>首页 > 低压电器 > 断路器>如何选择高压负荷开关?高压负荷开关的分类及选择 正文

如何选择高压负荷开关?高压负荷开关的分类及选择

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-06 21:48:48

高压负荷开关的分类及选择方法,高压负荷开关按灭弧介质与安装地点的不同分类,负荷开关按额定电压、额定电流选择,以及按动、热稳定性进行校验的方法。

一、高压负荷开关的分类及选择方法

负荷开关(QL)是专门用于接通和断开负荷电流的开关设备。高压负荷开关有简单的灭弧装置和明显的断开点,可通断负荷电流和过负荷电流,又具有隔离开关的作用,但不能断开短路电流。

高压<a href=/dgjc/11813.htm target=_blank class=infotextkey>负荷</a>开关

大多数情况下,负荷开关厂与熔断器一起使用,借助熔断器来切除故障电流,可广泛应用于城网和农村电网改造。主要用于6~10kV等级电网。

高压负荷开关按灭弧介质主要分为有产气式、压气式、真空式和SF6等类型,按安装地点分户内式和户外式两大类。

负荷开关结构简单、尺寸小、价格低,适合于无油化、不检修、要求频繁操作的场合。与熔断器配合可作为容量不大(400kVA以下)或不重要用户的电源开关,以代替断路器

负荷开关按额定电压、额定电流选择,按动、热稳定性进行校验。当配有熔断器时,应校验熔断器的断流容量,其动、热稳定性可不作校验。

二、高压负荷开关大小如何选择?

除需要考虑电流外还应该考虑些什么因素?如何计算?-- 电工技术之家

高压负荷开关的选择与断路器的选择基本相同,必须满足额定电压、额定电流、开断电流、极限电流及热稳定度五个条件。

三、高压负荷开关如何选型?

选择高压负荷开产时,可以查阅选型手册。

注意事项:

1,额定电流,留30%左右的余量。

2,开断电流,要与设计要求一至。

3,操作频率,最好是要超过设计要求10%左右。

4,体积符合现场的实际条件。

5,可靠性,安全第一。

附1,高压负荷开关的用途及作用

1、高压负荷开关

高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

2、高压负荷开关的功能

在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。

3、高压负荷开关的特点

A、可以隔离电源,有明显的断开点,多用于固定式高压设备。

B、没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。

C、严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用。

4、高压负荷开关的灭弧原理

(FN3-10R)---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气,使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的;FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。(真空管)

5、高压负荷开关的注意事项

A、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。

B、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。

C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。

D、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。)

以上就是高压负荷开关的分类及选择方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

    相关文章
    • 高压断路器不能合闸的常见原因

      高压断路器不能合闸的常见原因

      有关高压断路器的使用问题,高压断路器不能合闸一般是什么原因,是开关没有蓄能,还是弹簧操作机构处于释放状态,高压断路器不能合闸的常见原因,一起来看下。

      时间:2021-05-08 14:11:02

    • 如何测量高压断路器动作时间

      如何测量高压断路器动作时间

      高压断路器动作时间的测量方法,包括动作时间的定义,时间测量方法,断路器分、合闸时间测量原理接线图,三相同步差的测量方法,以及使用专门断路器动特性测试仪测量等。

      时间:2021-04-27 09:09:06

    • 高压断路器的型号与技术参数

      高压断路器的型号与技术参数

      有关高压断路器的型号与技术参数,高压断路器是变、配电所中的主要设备之一,可在正常情况下可靠地切断工作电流或故障电流,高压断路器的型号有哪些,主要技术参数。

      时间:2021-04-27 09:08:22

    • 高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器的型号含义_高压断路器的技术参数

      高压断路器型号含义与技术参数,高压断路器的型号一共有7个部分组成,包括断路器类型、设计序列号、额定电流、额定断流容量等,高压断路器的主要技术参数,有额定电压、合闸时间、分闸时间等。

      时间:2021-02-08 08:26:06

    • 如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

      如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

      少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

      时间:2021-01-19 13:25:35

    • 带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      带负荷错拉错合隔离开关的相关问题总结

      有关带负荷错拉错合隔离开关的处理措施,防止发生弧光短路事故,严禁带负荷拉合隔离开关,遇到带负荷错拉错合隔离开关的紧急处理规定参考。

      时间:2021-01-19 13:25:21

    • 高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障:发热与拒合闸及中途停止

      高压隔离开关常见故障与处理措施,隔离开关又称隔离刀闸,其常见故障包括发热故障及应对措施,拒合闸故障及应对措施,操作中途停止的应对措施,以及合闸不到位的应对措施等。

      时间:2021-01-18 07:41:35

    • 隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

      有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

      时间:2021-01-18 07:41:19

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有