隔离开关与负荷开关的区别:有无灭弧装置
来源:电工天下时间:2020-07-08 08:39:30 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关本身没有灭弧装置,在回路中只是作为隔离元件,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,有隔离和断路的双重功能。
隔离开关与负荷开关的区别
1、隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
隔离开关并无灭弧装置,所以只能断开额定电流,在回路中只是作为隔离元件,检修时要将电源和负荷隔离开来。
2、负荷开关一般都是由熔断器和隔离开关组合而成,使用隔离开关进行正常回路操作,而用熔断器来断开回路的故障电流。
负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,而其触头又可以作为隔离开关使用,具有隔离和断路的双重功能。
在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。
因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
负荷开关是介于断路器和隔离开关之间的一种开关电器,具有简单的灭弧装置,能切断额定负荷电流和一定的过载电流,但不能切断短路电流.
区别:与隔离开关不同的是负荷开关有灭弧装置,在过负荷时能通过热脱扣器使负荷开关自动跳闸。
以上就是隔离开关与负荷开关的区别,由(电工天下 www.dgjs123.com)收集整理。
相关文章
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号
一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型
隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式
有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?
高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析
带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项
高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16
- 上一篇:负荷隔离开关的有什么作用?
- 下一篇:隔离开关的异常运行故障与处理方法