隔离开关的作用是什么?

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-24 20:15:22

有关隔离开关的作用,隔离开关用来隔离电源,有明显断开点,对设备进行安全检修,与断路器配合应先合隔离开关、后合断路器及先断断路器再断隔离开关。

隔离开关的作用

一、隔离开关的作用

隔离开关的作用主要是用来隔离电源,有明显断开点,以便设备进行安全检修。还可以与断路器配合使用,进行倒闸操作,改变系统运行方式。

或用来接通或者断开电压互感器和一定容量的空载变压器及一定长度的空载线路和母线。由于隔离开关没有灭弧装置,只允许切断2A的感性电流和5A的电容电流,否则产生弧光短路。

操作隔离开关必须严格遵守规范,遵循等电位原则。电工:www.dgjs123.com 与断路器配合应先合隔离开关、后合断路器及先断断路器再断隔离开关。

倒换母线操作时,应在两端等电位的条件下,才能断、合隔离开关。防止隔离开关误操作,必须在隔离开关和断路器之间加闭锁装置。

二、隔离开关的四个基本作用

1、隔离开关和断路器相配合, 进行倒闸操作, 以改变运行方式。

2、在设备检修时,用隔离开关来隔离有电和无电部分,造成明显的断开点,倒修的设备与电力系统隔离,以保证工作人员和设备的安全。

3、用隔离开关进行 500KV 小电流电路合旁 (环) 路电流的操作。但须经计算符合隔离开关技术条件和有关调度规程后方可进行。

4、用来开断小电流电路和旁 (环) 路电流。

1)、拉、合电压互感器和避雷器。

2)、拉、合母线及直接连在母线上设备的电容电流。

3)、对双母线带旁路接线,当某一出线单元断路器因某种原因出现分、合闸闭锁,用旁路母线断路器带其他运行时,可用隔离开关并联回路,但操作前必须停用旁路母线断路器的操作电源。

4)、对一个半开关接线,当某一串断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关来解环,但要注意其他串的所有断路器必须在合闸位置。

5)、对双母线单分段接线方式,当两个母联断路器和分段断路器中某一断路器出现分、合闸闭锁时,可用隔离开关断开回路。但操作前必须确认三个断路器在合闸位置并断开三个断路器的操作电源。

展开全文
相关文章
  • 熔断器式隔离开关符号及使用要求

    熔断器式隔离开关符号及使用要求

    熔断器式隔离开关符号及使用要求,使用熔断器来保护开关,正常的电路条件下接通、承载和分断电流,在规定的非正常电路条件下、规定时间内,承载电流的隔离开关等。

    时间:2020-07-07 15:37:57

  • 接地刀闸与隔离开关的区别(图文)

    接地刀闸与隔离开关的区别(图文)

    作为开关的二大类型,接地刀闸与隔离开关的区别是什么,有保护功能的接地刀闸,与带负荷功能的隔离开关,在原理与功能上的区别是什么,隔离开关带接地刀闸,分单极接地与双极接地两种。

    时间:2020-05-26 22:27:22

  • 高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用及与高压断路器的配套应用

    高压隔离开关的作用,高压隔离开关用于隔离电压,利用隔离开关将设备或线路,从一组母线切换到另一组母线上,接通断开电路等。

    时间:2020-02-24 09:02:06

  • 如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

    如何对隔离开关与高压开关柜进行二级保养?

    隔离开关与高压开关拒的二级保养,在对隔离开关等设备进行保养时,检查修理隔离开关的机械联锁与传动机构,拆除隔离开关和开关柜,更换损坏的绝缘瓷瓶和其他零件等。

    时间:2020-02-24 08:50:36

  • 隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

    隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路

    隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。

    时间:2020-02-24 08:48:59

  • 隔离开关的安全操作要领

    隔离开关的安全操作要领

    隔离开关的安全操作要领,操作前检查隔离开关有无异常,拉、合带负荷和有空载电流的刀闸时应符合有关规定,操作隔离开关前,注意检查断路器确在断开位置,拉合开隔离开关时的操作要领。

    时间:2020-01-29 07:22:38

  • 无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

    无人值班变电站隔离开关如何防误闭锁?

    无人值班变电站隔离开关防误闭锁的方法,分为电气防误闭锁、微机防误闭锁、电气闭锁与微机防误闭锁相结合、电气闭锁与微机防误闭锁相结合的等措施。

    时间:2020-01-29 07:22:00

  • 隔离开关或刀闸的主要用途

    隔离开关或刀闸的主要用途

    有关隔离开关或刀闸的主要用途,隔离开关用于隔离电源,隔离开关与断路器配合进行倒闸操作,用以接通或断开小电流电路,在操作隔离开关时注意事项。

    时间:2020-01-29 07:19:17

推荐文章

Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有