断路器模拟装置的技术参数
来源:电工天下时间:2020-02-24 09:01:14 作者:老电工手机版>>
有关断路器模拟装置的技术参数,断路器模拟装置用于继电保护装置的整组试验,断路器模拟装置采用单片微型计算机作为控制核心,该装置技术参数有输入电压、操作电压、跳闸与合闸时间等。
断路器模拟装置参数
断路器模拟装置主要用于继电保护装置的整组试验。
本装置在继电保护装置的整组试验时能模拟断路器的跳/合闸,可减少开关动作次数,延长断路器使用寿命,缩短调试时间,提高试验工作效率,避免整组试验时断路器反复分合带来的不便。
断路模拟断路器能配合生产的HD69序列继电保护测试仪,对保护装置进行不停电校验,提高供电可靠率。
一、断路器模拟装置特点
本装置采用单片微型计算机作为控制核心。在弱电控制回路由集成电路、光电耦合和固态元件构成,性能稳定,控时精确;
单片机输入回路与强电部分有可靠的隔离措施,并能承受220KV的交直流电压。 来自:电工技术之家
仪器在不开机状态下完全与外部输入回路断开,排除了操作者长时间不做试验而烧坏仪器的隐患,安全可靠;
二、断路器模拟装置技术参数
1、输入电压:AC220±10%
2、跳合方式:分相、三相
3、跳合闸操作电压:DC110V、DC220V
4、跳合闸电流选择:0A、0.25A、0.5A、1A、2A、4A、5A;
5、跳闸时间选择:20ms、40ms、60ms、80ms、100ms、110ms、200ms
6、合闸时间选择:50ms、100ms、150ms、200ms、300ms、400ms、500ms
7、模拟断路常开/常闭触点: AC220V/5A
8、单节点跳、合闸时间误差:+1ms
9、整组节点跳、合闸时间误差:±2ms
10、外包装箱尺寸:380mm×340mm×170mm
11、仪器尺寸: 350mm×310mm×140mm
12、仪器净重: 6.1Kg
相关文章
家中漏电装置和空气开关的几点区别
在家中装修时必须装上空气开关,也有人会同时装上漏电保护,那么二者有什么联系,家中漏电装置和空气开关的区别有哪些,下面来看下。
时间:2021-12-03 05:25:04
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求
直接作用于断路器跳闸的保护装置的要求,包括选择性、快速性、灵敏性与可靠性等,电力系统发生故障时,继电保护的动作应具有选择性,还要确保快速性与可靠性等。
时间:2021-01-18 08:13:15
如何维护高压负荷开关,灭弧腔与传动装置的检查
高压负荷开关的维护项目,包括定期检查灭弧腔,检查隔离开关的张开度,传动装置的安装与拆除等,对高压负荷开关作好日常维护,确保安全运行。
时间:2020-02-24 08:57:16
隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路
隔离开关的电气闭锁装置与闭锁回路,隔离开关的操作闭锁装置有机械闭锁和电气闭锁两种,一般高压成套配电装置的闭锁装置应用五防功能。
时间:2020-02-24 08:48:59
- 上一篇:25kw需要的线径与空开大小
- 下一篇:高压断路器如何测量绝缘电阻?