电气照明设备的安装要求
来源:电工天下时间:2020-02-10 12:01:05 作者:老电工手机版>>
有关电气照明设备的安装要求,七点要求,包括灯具的安装高度,明插座的安装高度一般离地1.3至1.5米,固定灯具需用接线盒及木台等配件,吊灯灯具超过3kg时,应预埋吊钩和螺栓等。
电气照明设备的安装要求
1、灯具的安装高度:一般室内安装不低于1.8米,在危险潮湿场所安装则不能低于2.5米,如果难于达到上述要求时,应采取相应的保护措施或改用36伏低压供电。
2、室内照明开关一般安装在门边便于操作的位置上拉线开关安装的高度一般离地2至3米,扳把开关一般离地1.3至1.5米,与门框的距离一般为巧至0.20米。
3、明插座的安装高度一般离地1.3至1.5米,暗插座一般离地0.3米。同一场所安装高度应一致,其高度差不应大于5毫米,成排安装的插座高度差不应大于2毫米。
4、固定灯具需用接线盒及木台等配件。安装木台前应预埋木台固定件或采用膨胀螺栓。
安装时,应先按照器具安装位置钻孔,并锯好线槽(明配线时),然后将导线从木台出线孔穿出后,再固定木台,最后安装挂线盒或灯具。
5、采用螺口灯座时,为避免人身触电,应将相线(即开关控制的火线)接入螺口内的中心弹簧片上,零线接入螺旋部分。
6、吊灯灯具超过3kg时,应预埋吊钩和螺栓。软线吊灯的重量限于1kg以下,超过时应加装吊链。
7、照明装置的接线必须牢固,接触良好,接线时,相线或零线要严格区别,将零线接灯头上,相线须经过开关再接到灯头。
相关文章
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法
照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
怎么安装固定式局部照明灯具?
怎么安装固定式局部照明灯具?固定式局部照明灯具,是指固定在移动结构(如活动托架等)上的局部照明灯具,怎么安装固定式局部照明灯具,在安装时需要注意以下问题。
时间:2021-11-13 07:35:01
一文看懂多个开关控制的照明线路
分享几个照明线路图,由多个开关控制的照明线路,主要包括两个单开双控开关控制一盏灯、两个双开双控开关控制两盏灯、三个开关控制一盏灯(用于楼梯间)以及三个开关控制两盏灯等,一起来学习下。
时间:2021-08-26 16:47:05
一例应急照明单联双控开关的接线图
有关单联双控开关的接线方法,在应急照明设备上会用得到,双控开关,就是指开关由两个开关来控制电灯或电器,分享一例应急照明单联双控开关的接线图,供大家参考。
时间:2020-11-25 11:07:56
一例机柜荧光灯的照明电路图
有关机柜荧光灯实现照明的电路图,在电控柜开门时提供照明,荧光灯(日光灯)的电路接线图是什么样的,一起来看下。
时间:2020-11-24 13:32:29
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡
一例单控开关改双控开关的接线图,两个开关均能控制照明灯泡。上图是一个单开单控接线图,零线N直接接照明灯泡N极,火线L接单控开关L1,L通过导线(黄线)连接照明灯泡的L极,通过单控开关L和L1的闭合,实现灯泡的熄灭和点亮。
时间:2020-11-23 16:18:51
一例声光控自动照明灯电路图,声控照明灯的电路组成及工作原理
有关声光控自动照明灯的电路图,介绍了一款声光控自动照明灯电路的结构组成,以及不同电路的工作原理,包括电源电路、光控电路、声控电路等的原理说明,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-03 14:54:06
- 上一篇:双日光灯移相接线的电路特点
- 下一篇:白炽灯的概念_白炽灯的发光原理