照明线路安装的11个要求
来源:电工天下时间:2019-08-07 17:04:59 作者:老电工手机版>>
在照明线路的安装过程中,有哪些注意事项,小编带大家来了解下。为保证照明线路安装的顺利进行,并保证安装过程的安全,这11个要求一定要好好看一看。
照明线路安装要求
1、按照照明线路设计图纸或根据照明容量及使用场所而合理地选择绝缘导线的种类、截面、耐压等级及机械强度。
2、每一进户线,必须在屋内的干操处安装一组开关或保险盒,熔丝的容量必须选择合理。
3、除花灯及壁灯等线路外,一般每一回路所装电灯不应超过20盏,每一插座应按2.5A计算。
4、36V以下的照明用变压器,在其高低压侧均应使用熔断器保护。
5、局部照明灯具的电压超过36V,其接地或接零应符合下列要求:
1)托架与灯体之间无可靠的电气连接,应设置专用的接地线或接零线;
2)接地线或接零线不直接接至灯具,而是接在装置该灯的金属构架上,则此构件、灯具及托架之问应有可靠的电气连接。
6、36V的照明变压器二次线圈的引出线,应有一头接地。
7、照明布线时,廿线对地或两根导线之间的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
8、根据环境情况选择适当的布线方式,并按安装工艺要求安装。导线不得直接贴在木头、墙壁或其他建筑物上,布线不得裸露。如果配置隐蔽线,由于散热条件较差.导线截面应比允许载流最选择大些。布线应注意到安全、节约、美观及便于维修。明线应调直敷设,交叉线应套绝缘管作隔离处理。
9、必须保证导线的连接质量,接头处应包扎好,接头与分支处不应受到机械力的作用。导线与电器端子连接,必须压实,应牢固可靠。
10、导线穿过墙壁,必须使用过墙管。过墙管有瓷管、硬质塑料管及铁管等。过端管的粗细和长短应选择得当。过墙管两端伸出墙面不应小于10mm。在潮湿处的过墙管管头应留防水弯,并用黑胶布带包扎好,禁止使用医用白胶布带包扎。
11、导线上不得恳挂任何东西。
以上介绍了照明线路安装的11个要求,希望对大家有所帮助。
相关文章
LED地埋灯安装流程,LED地埋灯的接线图
有关LED地埋灯的安装知识,LED地埋灯安装流程有哪些,必须切断电源,然后再进行LED地埋灯的安装,安装前检查LED地埋灯的连接和各配套的配件是否齐全,LED地埋灯的接线图什么样,下面来了解下。
时间:2022-07-16 07:30:25
多地控制线路的实物接线图
有关多地控制的接线图,什么是多地控制,就是由多个地方控制一个设备,在一个地方打开电灯,在另一处关闭电灯,应该怎么进行接线,下面具体来看下。
时间:2022-02-28 16:25:26
2d灯管镇流器的安装方式
2d灯管镇流器的安装方式,2D灯是指2D节能灯管,造型和英文字母D相似,故称为2D灯管。断开房间总电源开关,对应更换电子镇流器。注意,必须正确连接电源线和输出接灯管两端的连接线,一端接火线,另一端接灯管。
时间:2022-01-13 13:40:49
一文看懂灯具安装阶段的具体流程
有关灯具安装的知识,在家庭装修中灯具是必备的,在安装灯具时必须遵循相关规范与流程,以确保安装及后续使用的安全,下面具体来看下。
时间:2021-12-10 11:15:49
一文看懂家中插座与开关的安装流程
无论是家庭装修,还是平时电器设备的安装,总会遇到插座与开关的安装问题,这里介绍了家中插座与开关的安装流程,包括接线盒、开关、插座的安装与测试方法,一起来了解下。
时间:2021-12-10 11:12:16
怎么正确安装室外路灯?
怎么正确安装室外路灯?室外照明多实行单侧布灯,一般存在二种情况:1、当路面宽度大于9米或照度要求较高时,可以在道路两侧对称布灯或交叉布灯;
时间:2021-11-14 08:55:25
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?
有爆炸危险场所的照明灯具怎么接地?有爆炸危险场所的灯具,一般可以通过专用接地线接地或接零,而不能采用引至灯具分支线的零线或吊灯钢管和其他金属部件作为接地线。
时间:2021-11-14 08:46:20
照明线路漏电的原因及检修方法
照明线路漏电的原因及检修方法,照明线路漏电的原因:1、导线或电气设备的绝缘受到外力损伤;2、线路经长期运行,导线绝缘老化变质;3、线路受潮气侵袭或被污染,造成绝缘不良。
时间:2021-11-14 08:45:00
- 上一篇:电路改造的基本要求
- 下一篇:照明配电箱是什么,照明配电箱怎么用