接触电阻过热引发电气火灾的预防措施

由于电线接头不良,造成线路接触电阻过大而发热起火。凡电路都有接头,或是电线之间相接,或是电线与开关、保险器或用电器具相接。

如果这些接头接得不好,就会阻碍电流在导线中的流动,而且产生大量的热。

当这些热足以熔化电线的绝缘层时,绝缘层便会起火,而引燃附近的可燃物。

1、接触电阻热引起电气火灾的原因

①导线与导线或导线与电气设备的接触点连接不牢,连接点由于热作用或长期震动造成接触点松动;

②铜铝导线相连,接头没有处理好;

③在连接点中有杂质如氧化层、油脂、泥土等。

2、接触电阻热引起电气火灾的预防措施

①导线与导线或导线与电气设备的连接点应牢固可靠;对于重要的母线与干线的连接点,接好后要测量其接触电阻情况,通常要求接触电阻值不应大于相同长度母线的电阻值的1.2倍。

②对运行中的设备连接点,应经常检查,发现松动或发热情况时应及时处理。

③铜铝导线相接时,应采用并头套方式连接,最好能用银焊焊接(本网编者按:铜铝导线不宜相接,因接触部位会形成电化学腐蚀而使电阻增大,造成接触不良而发热)。

④在易造成接触电阻过大的地方,应涂以变色漆或安放试温蜡片,能及时发现接触点的过热情况。

    接触电阻过热引发电气火灾相关的文章
    • 热敏电阻主要作用,热敏电阻的基本参数

      热敏电阻主要作用,热敏电阻的基本参数

      有关热敏电阻的主要作用及基本参数,热敏电阻包括正温度系数(PTC)和负温度系数(NTC)热敏电阻,热敏电阻的主要特点,热敏电阻的基本参数说明。

      时间:2020-01-04 15:53:52

    • 星形连接与三角形连接电阻如何等效变换?

      星形连接与三角形连接电阻如何等效变换?

      有关星形连接与三角形连接电阻的等效变换公式,星形连接和三角形连接电阻(阻抗)之间有现成的等效变换公式,不论什么2b法、支路法、结点法、回路法,用任意一种都能把电路解出来。

      时间:2020-01-04 15:46:20

    • 绝缘电阻表如何测量电力线路绝缘电阻接线

      绝缘电阻表如何测量电力线路绝缘电阻接线

      使用绝缘电阻表测量电力线路绝缘电阻接线的方法,电力线路中绝缘电阻的接线,在测量时要注意的问题,测量电力线路的绝缘电阻时,将E接线柱可靠接地,L接被测量线路,这点要注意。

      时间:2020-01-04 15:44:40

    • 如何测量并联电阻阻值的自放电?

      如何测量并联电阻阻值的自放电?

      有关测量并联电阻阻值的自放电试验方法与步骤,测量并联电阻阻值收益按接线图,自放电法原理接线图,包括原理接线图与简化等直电路,以及测量注意事项与判断标准。

      时间:2020-01-04 15:42:32

    • 如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

      如何测量绝缘电阻,绝缘电阻测量注意事项

      有关绝缘电阻测量的注意事项,测量绝缘电阻开始结束时要注意的问题,这里总结为十个要点,包括兆欧表的引线,兆欧表必须在额定转速状态的使用等,绝缘电阻测量要点总结。

      时间:2020-01-04 15:41:30

    • 热电阻有哪些类型,热电阻四大类型的组成

      热电阻有哪些类型,热电阻四大类型的组成

      热电阻的类型与组成,热电阻大都由纯金属材料制成,也有采用镍、锰和铑等材料制造热电阻,分为普通型热电阻、铠装热电阻、端面热电阻与隔爆型热电阻几种类型。

      时间:2020-01-04 15:41:22

    • 贴片式电阻器的四大组成部分

      贴片式电阻器的四大组成部分

      贴片式电阻器的四大组成部分,包括基板、电阻膜、保护膜、电极,矩形片式电阻按电阻材料分成薄膜型电阻和厚膜电阻,其中薄膜型电阻的精度高电阻温度系数小、稳定性好。

      时间:2020-01-04 15:41:13

    • 铜的电阻率及计算公式说明

      铜的电阻率及计算公式说明

      铜的电阻率是多少,怎么来计算铜电阻率的大小,不同品种的铜的电阻率是不一样的,计算公式也是不同的,以黄铜与紫铜为例,来看下铜的电阻率的计算方法。

      时间:2020-01-04 15:17:21

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有