怎么验收试验电容器?
来源:电工天下时间:2021-11-19 05:41:10 作者:老电工手机版>>
电容器出厂时已经过出厂试验,但在运输、装卸的过程中可能受到损伤,用户在使用前必须进行验收试验:
1、外观检查:检查电容器外壳、瓷套管、出线导杆、接地螺栓是否完好。
2、密封性检查:检查电容器各焊接处和密封处有无渗、漏油或漏气现象。
3、测量极对外壳的绝缘电阻:用2500伏兆欧表测量,绝缘电阻应在1000兆欧以上。

4、测量电容值:用高压电桥或电压—电流表法测量,实测电容值误差不得超过标称值±10%;三相电容器任意两端间的最大与最小电容值之差也不得超过±10%。
5、交流耐压试验:检查电容器的结构和制造方面有无缺陷,考核电容器的短时过电压能力。电容器的交流耐压试验电压,取出厂试验电压值的75~85%。
6、测量介质损耗角正切值:检测该值是否符合有关标准的规定。
7、冲击合闸试验:考核电容器抗涌流能力。在额定电压下对电容器进行三次合闸试验(当开关合闸时熔断器应不熔断),各相电流的差值不应超过5%。
电容耐压值的选择经验技巧

电容耐压值怎么选择?电容是被动元器件,在电路中起到滤波、旁路、去耦、选频等作用。
在电源电路中,电容常被用来滤波,比如在整流电路中用在整流桥后,在LDO降压电路中,用在芯片的输入和输出端。
电容器单位与符号表示法图解

电容器的单位是什么,电容器的符号表示方法是什么,电容器通常简称为电容,常见的是固定容量的电容,一般为电解电容和瓷片电容,来了解下电容器的基本单位及换算公式。
相关文章电解电容器的检测方法及注意事项

如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法

有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法

有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明

有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法

在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程

在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
怎么检测可变电容器的好坏

可变电容器的检测方法,参考如下:用手轻轻旋动转轴,会感觉到十分平滑,而不是时松时紧甚至有卡滞现象。将载轴向前、后、上、下、左、右等各个方向推动时,转轴不能有松动的现象。
时间:2022-05-30 10:35:22
如何判断电容器是否被损坏

在平时所用的电容器的种类,一般就是无极电容和电解电容二种,无极电容器一般在220v或380单相电上机上作启动或运行电容使用,启动电容的容量一般从50uF一300uF,运行电容的容量一般从1uF一50uF较为常见,耐压值一般从250v一500v。
时间:2022-05-10 18:11:32
- 上一篇:如何监视运行中的移相电容器?
- 下一篇:电容焊接后电阻变小是什么原因