电力电容器的操作注意事项,电力电容器的日常巡视内容
来源:电工天下时间:2020-04-13 09:16:38 作者:老电工手机版>>
有关电力电容器的使用问题,介绍了操作电力电容器时的注意事项,共有8条注意事项,电力电容器的故障处理措施,以及针对电力电容器的日常巡视内容,供大家参考。
1、操作电容器时的注意事项
1)正常情况下,全站停电操作,应先拉开电容器断路器,后拉开各出线断路器;恢复送电时,顺序相反。
2)事故情况下,全站停电后,必须将电容器的断路器拉开。
3)并联电容器组断路器跳闸后,不准强送电;熔丝熔断后,未查明原因前,不准更换熔丝送电。
4)并联电容器组,禁止带电荷合闸;再次合闸时,必须在分闸3分钟后进行。
5)装有并联电阻的断路器不准使用手动操作机构进行合闸。
6)高压电容器组外露的导电部分,应有网状遮拦,进行外部巡视时,禁止将运行中电容器组的遮拦打开。
7)任何额定电压的电容器组,禁止带电荷合闸,每次断开后重新合闸,须在短路三分钟后(即经过放电后少许时间)方可进行。
8)更换电容器的保险丝,应在电容器没有电压时进行。故进行前,应对电容器放电。
2、电容器日常巡视项目
1)监视运行电压、电流、温度、
2)外壳有无膨胀、渗漏油,附属设备是否完后。
3)内部有无异音。
4)熔丝是否熔断,放电装置是否良好。
5)各处接点有无发热及小火花放电。
6)套管是否清洁完整,有无裂纹、闪络现象。
7)引线连接处有无松动、脱落或断线,母线各处有无烧伤、过热现象。
8)室内通风、外壳接地线是否良好。
9)电容器组继电保护运行情况。
相关文章
电力电容器图片及符号说明
电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
时间:2021-06-05 11:38:14
电力电容器的并联与串联
有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 05:51:37
电力电容器的用途分类
按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-13 05:44:06
电力电容器的基本结构图解
有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。
时间:2020-04-13 05:39:42
电力电容器击穿的原因与预防措施
电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。
时间:2020-04-10 12:33:41
膜电力电容器的特点与技术因素
有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。
时间:2020-04-10 12:08:38
电力补偿电容器四大常见故障原因及处理办法
有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。
时间:2019-08-27 06:26:27
- 上一篇:电力电容器安装注意事项9条
- 下一篇:电力电容器的并联与串联