电力电容器的绝缘电阻的测量方法
来源:电工天下时间:2020-04-13 10:50:16 作者:老电工手机版>>
有关电力电容器的绝缘电阻的测量方法,在测量低压电力电容器的绝缘电阻时,与测量高压电力电容器的绝缘电阻时,所采用的兆欧表是不一样的。
高压电力电容器的绝缘电阻
电力电容器的绝缘电阻:指电力电容器的电极对其外壳的绝缘电阻。
在测量低压电力电容器的绝缘电阻时,需要使用1000V兆欧表;在测量高压电力电容器的绝缘电阻时,需要使用2500V兆欧表。
测量方法:
1、测量前应对兆欧表进行外观检查,合格后再进行校表试验。
2、对电力电容器进行测试前,要先对电容器进行放电。
3、对电力电容器进行绝缘电阻测量时,需要两人配合,一人摇表,一人负责接线。为安全起见,可将两支表笔绝缘部分分别绑在两个500mm长的木棒上。
4、把电容器的三个极用裸导线进行短接牢靠。
5、表笔先不要接触电力电容器的外壳和电极。
一人摇动兆欧表的发电机于柄,摇至规定转速120r/min时,看到指针稳定后,另一人把插在接地端钮的表笔触及电力电容器外壳(电容器外壳专用接地处),把插在线路端钮的表笔触及电力电容器的一个电极,这时兆欧表对电力电容器进行充电,表指针向右偏转,然后表的指针又返回使显示值变大,变大后的稳定值即为被测电力电容器的电极对外壳的绝缘电阻,此时摇动手柄时间约为60s。
6、记录下绝缘电阻值,摇手柄的转速不能下降,以防止电容器对表进行放电,会对摇表操作人员造成伤害。
测量完毕,先撤下与电容器电极相接的表笔,再撤下与电容器外壳相接的表笔,摇手柄的速度应慢慢下降,直至停止。
7、用接地棒对电容器电极和外壳分别数次放电,直至没有放电声为止,则表明放电完毕。
以上介绍了高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,以及在测量时的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关文章
电力电容器图片及符号说明
电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项
在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。
时间:2021-11-19 05:37:24
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
时间:2021-06-05 11:38:14
电力电容器的并联与串联
有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 05:51:37
电力电容器的用途分类
按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-13 05:44:06
电力电容器的基本结构图解
有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。
时间:2020-04-13 05:39:42
电力电容器击穿的原因与预防措施
电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。
时间:2020-04-10 12:33:41
膜电力电容器的特点与技术因素
有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。
时间:2020-04-10 12:08:38
- 上一篇:电容器运行故障预防与处理措施
- 下一篇:电力电容器使用寿命的影响因素