电力电容器故障处理步骤及注意事项
来源:电工天下时间:2020-04-13 11:21:21 作者:老电工手机版>>
无论哪一种电力电容器,在日常的运行过程中,都是难免会出现故障的,在处理电力电容器的常见故障问题时,要按照一定的步骤进行,这里总结了电力电容器故障处理步骤及注意事项,供大家参考。
电力电容器的故障处理步骤
在处理故障电容器时,按如下步骤进行:
先断开电容器的断路器,然后拉开断路器两则的隔离开关,对电容器组经放电电阻放电后进行。
电力电容器的故障处理方法
电容器组经放电电阻(放电变压器或放电电压互感器)放电后,会有部分残存电荷,需要进行一次人工放电。放电时,先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止,然后将接地端固定好。
故障电容器可能会有引线接触不良、内部断线或熔丝熔断等问题,此时部分电荷未放尽,检修人员在接触故障电容器前,需要戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后方动手拆卸和更换。
对于双星形接线的电容器组的中性线上,以及多个电容器的串接线上,需要单独进行放电。
电容器内部元件发热较多,散热情况不佳,内部故障机会较多,制造电力电容器内部材料的可燃物成分又大,在运行中极易着火。
因此,为保障电力电容器的持续稳定运行,需要让电容器工作在低温与通风的条件下。
当电力电容器发生简单故障时,可以按如下方法修理:
1、箱壳上面的漏油,可用锡铅焊料修补。
2、套管焊缝处漏油,可用锡铅焊料修补,注意烙铁不能过热,以免银层脱焊。
当电容器发生对地绝缘击穿,电容器的损失角正切值增大,箱壳膨胀及开路等故障时,则要在有专用修理电容器设备的工厂中进行修理。
相关文章
电力电容器图片及符号说明
电力电容器图片及符号说明,一次系统元件:电力电容器。功能:补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
时间:2022-01-23 17:29:18
处理故障电容器时防止触电的常用方法
处理故障电容器时防止触电的常用方法,在处理电容器故障时,如何来防止触电事故的发生?故障电容器的两极一般都有残余电荷,必须设法将残余电荷放尽。否则,极易发生触电事故。
时间:2021-11-19 05:33:38
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法
高压电力电容器的绝缘电阻的测量方法,测量低压电力电容器的绝缘电阻使用1000V兆欧表,测量高压电力电容器的绝缘电阻用2500V兆欧表,兆欧表测量绝缘电阻的注意事项。
时间:2021-06-05 11:38:14
电力电容器的并联与串联
有关电力电容器的联结方式,一是并联,二是串联,这里介绍下并联电容器补偿与串联电容器补偿的相关知识,供大家学习参考。
时间:2020-04-13 05:51:37
电力电容器的用途分类
按照不同的分类方式,电力电容器有不同的类型,电力电容器按用途分类,共有八大类型,主要包括并联电容器、串联电容器、断路器电容器等,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-04-13 05:44:06
电力电容器的基本结构图解
有关电力电容器的小知识,电力电容器由哪些结构组成,除了电容元件、浸渍剂,还有哪些基本结构,电工天下小编总结了电力电容器的基本结构的相关知识,一起来学习下。
时间:2020-04-13 05:39:42
电力电容器击穿的原因与预防措施
电力电容器击穿的原因与预防措施,电容器内部元件击穿,由制造工艺不良引起,电容器对外壳绝缘损坏或密封不良和漏油等,合闸涌流造成电容器的损坏及对策,电容器击穿的防护措施。
时间:2020-04-10 12:33:41
膜电力电容器的特点与技术因素
有关膜电力电容器的特点与技术因素,全膜电容器的优点,全膜电容器的固体介质材料与液体介质材料,以及膜电力电容器技术的发展历程。
时间:2020-04-10 12:08:38