数字式万用表检测电容的三个步骤
来源:电工天下时间:2020-04-14 10:13:54 作者:老电工手机版>>
数字式万用表检测电容的步骤,包括短接电容,对电容放电,将功能旋复转开关打至电容(C)测量档等,掌握正确的检测方法,才能保证测量结果的准确性。
万用表检测电容的步骤
1、将电容两端短接,对电容进行放电,以确保数字万用表的安全。
2、将功能旋复转开关打至电容(C)测量档,并选择合适的量程。
3、将电容插入万用表C-X插孔,读出LCD显示屏上数字。
万用表检测电容的注意事项
在连接待测电容前,注意每次转换量程时,复零是需要时间的,有漂移读数存在不会影响检测精度。
1、电容两端短接,对电容进行放电,确保数字万用表的安全。
2、将功能旋钮zhidao开关打至电容档“F”,并选择合适的量程。
3、将电容器插入电容测试座中。
4、读出显示屏上数字。
以上就是数字式万用表检测电容的步骤,以及检测电容时的注意事项,希望对大家有所帮助。
相关阅读:
相关文章
电风扇电容电机的接线方法
电风扇电容电机怎么接线,单相电动机有三个抽头,先用万用表电阻挡测量三个线头间的电阻值,电阻最大的两个线头之间并联电容,另一个线头(公共端)接电源的一端。
时间:2022-08-15 20:00:58
100v10uF的电容能不能用250v10uF代替
有关电容器的选用问题,100v10uF的电容能不能用250v10uF代替,这是完全可以代替的,电容器的耐压值是标志耐压等级的,只要耐压超过100v都可以代替耐压100V的电容器,下面具体来看下。
时间:2022-06-17 11:21:45
电解电容器的检测方法及注意事项
如何进行电解电容器的检测,详细检测方法及注意事项,参考如下:电解电容的容量比一般固定电容大很多,在测量时要针对不同容量选用合适的量程。一般1~47μF间的电容,可用Rx1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
时间:2022-05-30 11:07:13
不同容量固定电容器的检测方法
有关电容器好坏的检测方法,怎么检测不同容量固定电容器的好坏,分为二种情况,一种是检测10pF以下的小电容,另一种是检测0 01μF以上的固定电容,以下是具体的检测方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 11:05:50
法拉电容正负极怎么区分,电容器正负极判断方法
有关电容器的正负极的区分方法,以法拉电容为例,介绍下如何快速区分出电容的正极与负极,不管是纽扣型法拉电容,还是牛角型或引线型的法拉电容,都可以快速区分出来。
时间:2022-05-30 11:04:56
法拉电容器技术参数及特点说明
有关法拉电容器的知识,法拉电容器是一种双电层电容器,这种电容器的技术参数包括容量、耐压值和耐温值等,与普通电容大同小异,那么法拉电容器的特点有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-30 11:03:56
用万用表检测电容器的简单方法
在电子电路中电容器有四个作用,即充放电、隔直流通交流、阻碍(容抗)和移相,在实际使用中经常需要检测电容的好坏,以下介绍了用万用表检测电容器的简单方法,供大家参考。
时间:2022-05-30 10:38:50
一文看懂电容器的充放电过程
在电容器的工作过程中,其充电与放电过程是什么样的,什么情况下表示电容器已经充满了电,什么情况下电路不会导通,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-05-30 10:37:45
- 上一篇:数字式万用表检测电容的方法步骤
- 下一篇:万用表检测电容好坏的简单方法