采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时因制动电磁铁延时释放,就会导致制动失灵。

造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机有剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不能立即释放。

解决方法:在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。

线路见下图:

一例防止制动电磁铁延时释放线路

图1:防止制动电磁铁延时释放线路

线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。

    相关文章
    • 一例简单的混凝土搅拌机线路

      一例简单的混凝土搅拌机线路

      一例简单的混凝土搅拌机线路,锥型JZ350型搅拌机线路如下图,其工作原理是当把水泥、砂子、石子配好料后,操作人员按下按钮2SBF,2KMF接触器线圈得电吸合,使上料卷扬电动机2M正转,料斗送料起升。

      时间:2022-06-03 14:17:14

    • 一例扩大单相自耦调压器调节电压范围的线路

      一例扩大单相自耦调压器调节电压范围的线路

      一般的单相自耦调压器调压范围在0-250V之间,有时需要高于250V的可调电压,可以按下图接线,即可得到0~406V连续可调的输出电压。说明:1、当S打在“1”档位置时,输出电压为0~250V;2、将S打在“2”档位置时,输出电压为220~406V。

      时间:2022-06-02 14:34:04

    • 一例单电源变双电源的接线线路

      一例单电源变双电源的接线线路

      在实际工作中用电设备为双电源,并且对称。在手头只有单电源的情况下,按下图线路进行连接,即可使其变为双对称电源使用。

      时间:2022-06-02 14:26:50

    • 一例用单线向控制室发信号的线路

      一例用单线向控制室发信号的线路

      下图中线路可以使甲乙两地都向总控制室发联络信号,当甲地向总控制室发信号时,按下按钮SB1,控制室的电铃告警。同理,当乙地向总控制室发信号时按下SB可。

      时间:2022-06-01 20:39:11

    • 使用一根导线传递联络信号的线路

      使用一根导线传递联络信号的线路

      在一些生产过程中,需要两地的生产人员可以传递简单的信息,以此来协调工作。下图中是用一根导线传递联络信号线路,两地中各有一只双掷开关控制信号灯联络,信号灯分别装在两地,一地装一个。

      时间:2022-06-01 20:27:16

    • 一例简单的绝缘耐压测试仪线路

      一例简单的绝缘耐压测试仪线路

      一个绝缘耐压测试仪,可以测量灯具,将待测灯具与A、B两接线柱接好,按下按钮SB1,中间继电器KA1得电并自锁。将调压器VT(1∶10,输出0~250V)调至需要测量的电压值,如需调到1500V,则将VT调到电压表指示150V。

      时间:2022-06-01 20:04:17

    • 一例直流电磁铁快速退磁线路的接线图

      一例直流电磁铁快速退磁线路的接线图

      当直流电磁铁停电后,因为有剩磁存在,有时可能造成不良后果,必须设法消除剩磁。在下图中,YA是直流电磁铁线圈,KM是控制YA启停的接触器。KM吸合时,YA通电励磁;KM复位时,YA断直流电,并进行快速退磁。

      时间:2022-05-31 17:47:08

    • 利用硅整流器件电镀线路的工作原理图

      利用硅整流器件电镀线路的工作原理图

      在电镀过程中,经常利用硅整流器件的调压电路进行工作,其工作原理如图所示。工作原理:当进行工作时,按下按钮SB1,接触器KM1 线圈通电,主回路中触点闭合,线路输出直流电压。

      时间:2022-05-31 16:55:31

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有